message d'erreur en calcul RT
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Habitué
- Messages : 27
- Inscription : 18 nov. 2015 11:33
message d'erreur en calcul RT
bonjour, lorsque je lance un calcul RT sur mon batiment, le calcul est stopé et un message d'erreur apparait me disant que certaines pièces n'ont pas d’émetteurs chaud. en effet je n'ai pas mis d'émetteur dans les circulations car je ne souhaite pas les chauffer. suis je obliger d'en mettre dans toutes les pièces( même non chauffées)?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: message d'erreur en calcul RT
En RT2012, on n'affecte pas d'émetteur de chauffage par pièce, mais on affecte un émetteur équivalant au groupe.
Avez-vous donc créé un groupe pour ces circulations ?
Pour répondre à votre question :
- Si les circulations sont dans le volume chauffées, alors elle sont considérées comme chauffées et n'ont pas nécessairement besoin d'avoir un émetteur. Elle peuvent être chauffées indirectement par les pièces attenantes.
- Si les circulations sont hors volume chauffées alors, elles sont à affecter à un espace tampon.
Si ces remarques ne vous permettent pas de comprendre le problème alors envoyez moi votre saisie Pleiades par mail pour analyse.
Avez-vous donc créé un groupe pour ces circulations ?
Pour répondre à votre question :
- Si les circulations sont dans le volume chauffées, alors elle sont considérées comme chauffées et n'ont pas nécessairement besoin d'avoir un émetteur. Elle peuvent être chauffées indirectement par les pièces attenantes.
- Si les circulations sont hors volume chauffées alors, elles sont à affecter à un espace tampon.
Si ces remarques ne vous permettent pas de comprendre le problème alors envoyez moi votre saisie Pleiades par mail pour analyse.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Habitué
- Messages : 27
- Inscription : 18 nov. 2015 11:33
Re: message d'erreur en calcul RT
j'avais en effet compris les choses de cette manière ci. cependant, mes circulations sont bien dans le volume chauffé. j'ai fait groupe spécial "circulation" dans la RT, le problème peut venir de là?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: message d'erreur en calcul RT
Oui, car il ne faut pas créer de groupe spécifique pour les circulations (voir ici dans le manuel).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Habitué
- Messages : 27
- Inscription : 18 nov. 2015 11:33
Re: message d'erreur en calcul RT
merci beaucoup pour ces explications très claires. je vais remédier à cela