Train de chaleur

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Seph
Membre
Messages : 6
Inscription : 14 janv. 2016 12:21

Train de chaleur

Message par Seph » 14 janv. 2016 13:23

Bonjour,

je voudrais savoir comment modéliser un train de chaleur sous Pléiades+Comfie en RT2012?

Merci d'avance!

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Train de chaleur

Message par Régis » 15 janv. 2016 12:58

:shock:

Qu'appelez vous un "train de chaleur" ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Seph
Membre
Messages : 6
Inscription : 14 janv. 2016 12:21

Re: Train de chaleur

Message par Seph » 15 janv. 2016 19:51

C'est une cascade de ballons d'ECS mis en place afin de limiter les trop grandes descentes en température entre la chaufferie et un logement trop éloigné par exemple.

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Train de chaleur

Message par Ludovic_B » 18 janv. 2016 12:46

Bonjour,
je dois dire que j'ai du mal à imaginer ce que vous expliquez. Quoi qu'il en soit, pour maintenir une température de distribution correcte,la rt 2012 permet de prendre en compte:
  • Un bouclage
    Un traceur
    un réchauffeur de boucle
Sinon, concernant la production en chaufferie, il est possible de simuler des productions instantanées, semi-accumulées ou à accumulation. Le nombre de ballon est limité à deux (base + appoint). Il reste cependant éventuellement possible de définir un ballon équivalent dans le cas de plusieurs ballons en série.
Cordialement,
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Seph
Membre
Messages : 6
Inscription : 14 janv. 2016 12:21

Re: Train de chaleur

Message par Seph » 01 févr. 2016 14:43

J'ai 18 logements, équipés chacun d'un circuit de chauffage et d'un ballon d'ECS.
J'ai une seule chaudière pour l'ensemble des logements.
La boucle de circulation fonctionne à 30°C pour alimenter les circuits de chauffage et passe à 60°C 3 fois pendant une heure/jour pour charger les ballons ECS.

Répondre