Message par areaelr » 19 févr. 2016 12:33

Bonjour,

J'aimerai avoir une précision sur la fiche d'application "Comment identifier l’usage d’un
bâtiment et l’exigence associée ?".

Dans cette fiche il est mentionné que "Les équipements sportifs uniquement constitués de vestiaires" sont hors champs d'application RT2012.

Est ce que dans une opération "construction de vestiaires", qui comprends 6 vestiaires, une circulations, sanitaires, local ménage, bureau/infirmerie rentre dans le cadre de cette exception?

Et pars extension, on construit une salle de sport non chauffé avec les locaux cités ci-dessus, est ce qu'on doit se mettre en gymnase soumis à la RT2012 ou bien dans l'exception?

cordialement,

areaelr
Habitué
Messages : 38
Inscription : 27 août 2013 07:36

Re: Vestiaires

Message par areaelr » 01 mars 2016 10:53

Est ce que quelqu'un à un petit avis?

Je suis en attente du réponse du CSTB.

Luc
Gourou
Messages : 322
Inscription : 23 mai 2014 10:06

Re: Vestiaires

Message par Luc » 01 mars 2016 14:03

Pour moi il n'y a pas QUE des vestiaires, donc RT à faire.

Psi Thermique
Expert
Messages : 124
Inscription : 30 nov. 2012 14:05

Re: Vestiaires

Message par Psi Thermique » 12 nov. 2018 16:30

Je rebondis sur cette ancienne discussion car j'ai un cas similaire. Si quelqu'un s'est longuement gratté la tête sur cette problématique...
J'ai uniquement des vestiaires attenant à un gymnase qui est hors RT.

Selon la fiche d'application :
Les équipements sportifs uniquement constitués de vestiaires" sont hors champs d'application RT2012.

Donc si n'importe quel local (petit ou grand, soumis ou non à la RT) est accolé à ces vestiaires, les vestiaires sont soumis à la RT ?

Physiquement les vestiaires sur une petite surface avec plus de 10 douches ne peuvent pas passer la RT2012...

Comment ont fait ceux qui avez la même problématique...
Pièces jointes
2018-11-12_162843.png
Sébastien

areaelr
Habitué
Messages : 38
Inscription : 27 août 2013 07:36

Re: Vestiaires

Message par areaelr » 13 nov. 2018 14:55

Réponse du CSTB :

Notre réponse :Bonjour,

Nous nous excusons pour cette réponse très tardive.

Effectivement, "Les équipements sportifs uniquement constitués de vestiaires" sont hors champs d'application RT2012 mais, dans votre cas, ils sont associés à d'autres locaux qui, eux, le sont soumis. Pour votre opération "construction de vestiaires", un usage Bureau ou un usage établissement sportif (à voir en fonction des surfaces de locaux et des profils d'occupation. Cf. fiche http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/doc ... timent.pdf) semble adapté.

Si des locaux sont non chauffés pour le confort des occupants, il ne sont pas soumis à la RT2012 (cf. fiche : http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/doc ... 2_v1.1.pdf). Pour les autres locaux, c'est la même chose que ci-dessus.

Cordialement.

A bientôt sur http://www.rt-batiment.fr

Cordialement,

areaelr
Habitué
Messages : 38
Inscription : 27 août 2013 07:36

Re: Vestiaires

Message par areaelr » 13 nov. 2018 15:00

Dans ton cas Psi Thermique :
Si t'as que les vestiaires qui sont chauffé à plus de 12°, tu seras hors champs de la RT2012. Par contre, si t'as un autre local soumis à la RT2012, tu dois intégrer les vestiaires avec ce local.

Psi Thermique
Expert
Messages : 124
Inscription : 30 nov. 2012 14:05

Re: Vestiaires

Message par Psi Thermique » 13 nov. 2018 15:26

Parfait, merci.
Sébastien

jey_gui
Expert
Messages : 101
Inscription : 05 mai 2010 15:37

Re: Vestiaires

Message par jey_gui » 30 nov. 2018 10:54

Je suis dans le cas quasi similaire. Extension de vestiaires avec l'adjonction de sanitaires. si je suis les recommandations du CSTB, les moyens engagés pour rendre le projet réglementaire seront fous.