Problème Bbio partie bureau d'une PME
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
Problème Bbio partie bureau d'une PME
Bonjour,
Je fait l'étude pour un projet d'un bâtiment de stockage non chauffé avec une partie de bureaux chauffés (39m²). J'ai un Bbio supérieur de 30 pts par rapport au Bbiomax....J'ai joué sur l'isolation et aussi la dimension des menuiseries car la partie Eclairage du Bbio est plus importante que la partie chauffage... Il y avait deux fenêtres de 1,4X1,2 et une porte opaque. Je suis passé à deux portes fenêtres de 2,15X1,2 et une porte vitrée et ajouté une petite fenêtre dans les sanitaires borgnes pour faire l'essai mais cela ne passe toujours pas...il manque plus grand chose...Je suis à environ 50/50 entre Eclairage et Chauffage
J'ai mis le groupe en "industrie 8h/18h"
Est-ce que cela vient de la petite surface concernée?
Avez-vous des pistes : augmenter encore la surface de baies? L'isolation?
Merci d'avance.
Yannick
Je fait l'étude pour un projet d'un bâtiment de stockage non chauffé avec une partie de bureaux chauffés (39m²). J'ai un Bbio supérieur de 30 pts par rapport au Bbiomax....J'ai joué sur l'isolation et aussi la dimension des menuiseries car la partie Eclairage du Bbio est plus importante que la partie chauffage... Il y avait deux fenêtres de 1,4X1,2 et une porte opaque. Je suis passé à deux portes fenêtres de 2,15X1,2 et une porte vitrée et ajouté une petite fenêtre dans les sanitaires borgnes pour faire l'essai mais cela ne passe toujours pas...il manque plus grand chose...Je suis à environ 50/50 entre Eclairage et Chauffage
J'ai mis le groupe en "industrie 8h/18h"
Est-ce que cela vient de la petite surface concernée?
Avez-vous des pistes : augmenter encore la surface de baies? L'isolation?
Merci d'avance.
Yannick
Yannick PINEAU
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Problème Bbio partie bureau d'une PME
Oui, les petites surfaces on tendance à poser problèmes.
De plus, un usage de bureau nécessite, suivant les scénarios conventionnels de la méthode Th-BCE de la RT2012, de gros besoins d’éclairage.
Les pistes sont :
- augmenter effectivement la taille des vitrages et ainsi le pourcentage d'accès à l'éclairement;
- augmenter au maximum la transmission lumineuse des vitrages;
- mettre le plus possible de locaux à occupation passagère (couloir, sanitaires,...).
Une meilleure isolation peut également permettre de diminuer les besoins de chauffage et donc le Bbio.
De plus, un usage de bureau nécessite, suivant les scénarios conventionnels de la méthode Th-BCE de la RT2012, de gros besoins d’éclairage.
Les pistes sont :
- augmenter effectivement la taille des vitrages et ainsi le pourcentage d'accès à l'éclairement;
- augmenter au maximum la transmission lumineuse des vitrages;
- mettre le plus possible de locaux à occupation passagère (couloir, sanitaires,...).
Une meilleure isolation peut également permettre de diminuer les besoins de chauffage et donc le Bbio.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Problème Bbio partie bureau d'une PME
Merci Régis pour ces conseils qui confirment mon idée
Yannick
Yannick
Yannick PINEAU
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"
Re: Problème Bbio partie bureau d'une PME
Bonjour,
Si je m'abuse, la ShonRT est donc inférieure à 50m², du coup c'est la RT2005 élément par élément qui s'applique.
Si je m'abuse, la ShonRT est donc inférieure à 50m², du coup c'est la RT2005 élément par élément qui s'applique.
Re: Problème Bbio partie bureau d'une PME
Bonjour,
Oui effectivement...le reste du bâtiment en zone tampon (partie stockage) fait env 180 m² et le client souhaite une étude niveau RT2012...
Pour mon problème, après discussion avec le maître d'oeuvre, il ne s'agit pas de bureaux occupés 7 heures pa rjour tous les jours, mais de pièces servant de temps en temps pour faire des réunions entre les différents associés et l'autre pour faire le la paperasse de temps en temps...Je les ai donc mis en "Locaux de service" et cela passe haut la main!
Bonne journée.
Oui effectivement...le reste du bâtiment en zone tampon (partie stockage) fait env 180 m² et le client souhaite une étude niveau RT2012...
Pour mon problème, après discussion avec le maître d'oeuvre, il ne s'agit pas de bureaux occupés 7 heures pa rjour tous les jours, mais de pièces servant de temps en temps pour faire des réunions entre les différents associés et l'autre pour faire le la paperasse de temps en temps...Je les ai donc mis en "Locaux de service" et cela passe haut la main!
Bonne journée.
Yannick PINEAU
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"
Re: Problème Bbio partie bureau d'une PME
Au sens de la réglementation, si t'as uniquement un pièce, que ce soit un bureau ou une salle de réunion, qui est chauffée d'un bâtiment industriel pour lequel les autres locaux sont soit non chauffé soit dans des conditions de process, tu dois mettre une zone "bureau".
C'est décrit dans les fiches d'applications.
Il faut plutôt voir avec le Maître d'Ouvrage, rien t'empêche de réaliser une bâtit performant avec les épaisseurs d'isolant et des équipements performant qu'on mets dans les bâtiments RT2012. Mais que le bâtiment ne sera jamais RT2012.
Sinon tu n'y arriveras jamais.
C'est décrit dans les fiches d'applications.
Il faut plutôt voir avec le Maître d'Ouvrage, rien t'empêche de réaliser une bâtit performant avec les épaisseurs d'isolant et des équipements performant qu'on mets dans les bâtiments RT2012. Mais que le bâtiment ne sera jamais RT2012.
Sinon tu n'y arriveras jamais.
Re: Problème Bbio partie bureau d'une PME
Bonjour areaelr,
Merci pour ces éclaircissements.
Pourras-tu me donner les références des fiches d'applications dont tu parles?
Merci
Yannick
Merci pour ces éclaircissements.
Pourras-tu me donner les références des fiches d'applications dont tu parles?
Merci
Yannick
Yannick PINEAU
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"
Re: Problème Bbio partie bureau d'une PME
Bonjour,
Je sais où elle sont...
Mais j'ai regardé celle sur l'usage des bâtiments sans trouver mention ce dont tu m'expliquais.
Je te demandais donc à laquelle fiche tu faisais référence car je suis peut-être passé par dessus l'info et cela m'évitait de toutes les relire...
Merci et bonne journée.
Yannick
Je sais où elle sont...
Mais j'ai regardé celle sur l'usage des bâtiments sans trouver mention ce dont tu m'expliquais.
Je te demandais donc à laquelle fiche tu faisais référence car je suis peut-être passé par dessus l'info et cela m'évitait de toutes les relire...
Merci et bonne journée.
Yannick
Yannick PINEAU
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"
- olivir
- Mythique
- Messages : 2537
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Problème Bbio partie bureau d'une PME
Bonjour,
Ah, ben moi aussi, areaelr, je serais intéressé à connaître votre source exacte, je n'ai rien vu dans les fiches d'application même celle sur les "Limites d’application de la RT2012 au titre de l’article Ier".
Ah, ben moi aussi, areaelr, je serais intéressé à connaître votre source exacte, je n'ai rien vu dans les fiches d'application même celle sur les "Limites d’application de la RT2012 au titre de l’article Ier".
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Re: Problème Bbio partie bureau d'une PME
Bonjour,
J'ai des problèmes pour passer en dessous du Bbiomax car la part éclairage représente 70% du Bbio.
Le projet est la création de 2 bureaux + une cuisine + une douche et 1 WC, tout cela au sein d'un bâtiment à usage agricole.
Au départ, j'ai choisi l'usage bureau mais je n'arrive pas à passer sous le Bbiomax. En parcourant le forum, j'ai vu que certains choisissaient l'usage industrie8h/18h. Quand je fais ce choix mon calcul passe.
2 questions :
Pourquoi en usage bureau mon Bbiomax est de 56 points alors qu'en usage industrie 8h/18h, il est de 72 points. Pourquoi une telle différence ?
Ensuite, comment savoir, dans mon cas, s'il faut choisir l'usage bureau ou industrie ?
Merci.
J'ai des problèmes pour passer en dessous du Bbiomax car la part éclairage représente 70% du Bbio.
Le projet est la création de 2 bureaux + une cuisine + une douche et 1 WC, tout cela au sein d'un bâtiment à usage agricole.
Au départ, j'ai choisi l'usage bureau mais je n'arrive pas à passer sous le Bbiomax. En parcourant le forum, j'ai vu que certains choisissaient l'usage industrie8h/18h. Quand je fais ce choix mon calcul passe.
2 questions :
Pourquoi en usage bureau mon Bbiomax est de 56 points alors qu'en usage industrie 8h/18h, il est de 72 points. Pourquoi une telle différence ?
Ensuite, comment savoir, dans mon cas, s'il faut choisir l'usage bureau ou industrie ?
Merci.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Problème Bbio partie bureau d'une PME
La méthode Th-BCE est faite ainsi.vsial a écrit :Pourquoi en usage bureau mon Bbiomax est de 56 points alors qu'en usage industrie 8h/18h, il est de 72 points. Pourquoi une telle différence ?
Je vous invite à poser la question au ministère
Il vous faut suivre ce qui est indiqué dans la fiche d'application correspondante.vsial a écrit :Ensuite, comment savoir, dans mon cas, s'il faut choisir l'usage bureau ou industrie ?