Bonjour,
Je me suis lancé dans la simulation d'un local ayant une forte variation d'occupation et des besoins de rafraichissement en période estivale.
L'hiver, j'aimerais que la sonde de CO2 réduise le débit de ventilation, mais j'ai l'impression que si je choisis l'option "régulation - sonde CO2" dans les bouches de soufflage, le calcul se fait comme en RT, sans prise en compte de mon scénario d'occupation. Vous me confirmez ce fonctionnement ? Du coup je suis obligé de passer par un débit scénarisé, que je dois monter à partir de mon scénario d'occupation ? Est-ce que le calcul de la puissance de la CTA intègre ces variations de débit ?
Pour le free cooling, il faut également que je fasse un débit scénarisé pour l'usage de nuit si je ne veut pas que ma CTA fonctionne en permanence ? Est ce que la puissance de la CTA est calculée seulement quand le débit est non nul ?
Merci de vos réponses
Free-cooling et modélisation aéraulique
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
Free-cooling et modélisation aéraulique
Etienne Bertaud
Génie de l'habitat
Université Toulouse III - Paul Sabatier
Génie de l'habitat
Université Toulouse III - Paul Sabatier
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Free-cooling et modélisation aéraulique
Lorsque vous définissez une bouche qui est utilisée en STD, vous avez 3 options: soit un débit constant, soit un débit scénario, soit un débit de "bouche bibliothèque". Le paramètre sonde CO2 (cndbnr) définie suivant la RT est un paramètre de bouche bibliothèque.bertaud a écrit :L'hiver, j'aimerais que la sonde de CO2 réduise le débit de ventilation, mais j'ai l'impression que si je choisis l'option "régulation - sonde CO2" dans les bouches de soufflage, le calcul se fait comme en RT, sans prise en compte de mon scénario d'occupation. Vous me confirmez ce fonctionnement ?
Si vous utilisez la bouche biblio pour la STD le débit sera alors moyenné en occupation et réduit en fonction du coefficient.
Si vous utilisez un scénario, la bouche bibliothèque, (et donc la sonde CO2) n'a pas d'impact.
SI vous souhaitez contrôler finement votre simulation et les débits et fonction du nombre d’occupant, vous devez utiliser un scénario.
Oui suivant ce qu'il y a plus hautbertaud a écrit :Du coup je suis obligé de passer par un débit scénarisé, que je dois monter à partir de mon scénario d'occupation ?
Oui. la puissance est définie en W/(m3/h) pour la STDbertaud a écrit :Est-ce que le calcul de la puissance de la CTA intègre ces variations de débit ?
Oui.bertaud a écrit :Pour le free cooling, il faut également que je fasse un débit scénarisé pour l'usage de nuit si je ne veut pas que ma CTA fonctionne en permanence ?
Oui, voir plus haut.bertaud a écrit :Est ce que la puissance de la CTA est calculée seulement quand le débit est non nul ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Free-cooling et modélisation aéraulique
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Reste la question de la gestion conditionnelle du récupérateur de chaleur/du débit de ventilation. Dans une simulation aéraulique, comment puis-je moduler mon débit/mon bypass en fonction de la température, pour activer ou non le free-cooling ?
Merci pour vos réponses.
Reste la question de la gestion conditionnelle du récupérateur de chaleur/du débit de ventilation. Dans une simulation aéraulique, comment puis-je moduler mon débit/mon bypass en fonction de la température, pour activer ou non le free-cooling ?
Etienne Bertaud
Génie de l'habitat
Université Toulouse III - Paul Sabatier
Génie de l'habitat
Université Toulouse III - Paul Sabatier
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Free-cooling et modélisation aéraulique
Dans la version actuelle du logiciel, le calcul aéraulique n'est pas en mesure de faire de gestion conditionnelle.
On est obligé de passer par une 1er simulation puis par l'adaptation du scénario de ventilation.
Il s'agit d'une amélioration prévue pour les futures versions du logiciel.
On est obligé de passer par une 1er simulation puis par l'adaptation du scénario de ventilation.
Il s'agit d'une amélioration prévue pour les futures versions du logiciel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Free-cooling et modélisation aéraulique
Bonjour,Régis a écrit : Lorsque vous définissez une bouche qui est utilisée en STD, vous avez 3 options: soit un débit constant, soit un débit scénario, soit un débit de "bouche bibliothèque". Le paramètre sonde CO2 (cndbnr) définie suivant la RT est un paramètre de bouche bibliothèque.
Si vous utilisez la bouche biblio pour la STD le débit sera alors moyenné en occupation et réduit en fonction du coefficient.
Lorsque l'on choisi l'option du débit "bouche bibliothèque" modulé par le cndbnr, j'ai un doute sur la valeur prise en compte en inoccupation.
En effet, même sur les bouche "tout ou peu", la valeur de ventilation notée sur ces bouches en inoccupation est nulle et non peu.
Quelle valeur prend la bouche de ventilation en inoccupation en std, donc ?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Free-cooling et modélisation aéraulique
Si le débit en inoccupation est nul au niveau du paramétrage de la bouche en bibliothèque, alors le débit obtenu devrait l'être aussi.
Les graphiques experts permettent de visualiser le débit par bouche.
Je vous invite donc à les utiliser pour contrôler ce qui est réellement pris en compte dans votre calcul.
Les graphiques experts permettent de visualiser le débit par bouche.
Je vous invite donc à les utiliser pour contrôler ce qui est réellement pris en compte dans votre calcul.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES