Bonjour,
Lorsqu'on réalise une extension chauffée (des bureaux) sur un bâtiment existant entièrement non chauffé (un entrepôt), l'extension se trouve t-elle soumise à la RT 2012 ?
Faites-vous la même lecture que moi ?
A savoir :
- si le bureau fait moins de 50 m²SRT : pas de RT2012 applicable
- si le bureau fait plus de 50 m² : RT2012 systématiquement applicable, car la 2° condition "[SRT extension < 150m²] et [SRT extension < 30 % de SRT existant]" ne permet pas de déroger puisque le deuxième membre n'est jamais valide (la SRT existant est nulle).
Merci !
RT2012 et Extension sur un bâtiment existant NON chauffé
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Omniscient
- Messages : 757
- Inscription : 30 janv. 2013 11:02
- Localisation : Chambéry
- Contact :
Re: RT2012 et Extension sur un bâtiment existant NON chauffé
L'extension est un aménagement d'un bâti non chauffé ?
Dans ce cas c'est la RT Ex qui s'applique, non ?
Dans ce cas c'est la RT Ex qui s'applique, non ?
Re: RT2012 et Extension sur un bâtiment existant NON chauffé
C'est pas un "aménagement" dans le volume existant, c'est bien une extension (=construction d'une nouvelle partie accolée à l'existant).
Cette extension sera chauffée (puisque usage bureau).
Et même si l'extension fait moins de 150 m², elle ne peut satisfaire la condition "< à 30% de SRT existant" puisque SRT existant est nulle (difficile d'être inférieur à zéro pour une surface utile ).
Me trompe-je ?
Cette extension sera chauffée (puisque usage bureau).
Et même si l'extension fait moins de 150 m², elle ne peut satisfaire la condition "< à 30% de SRT existant" puisque SRT existant est nulle (difficile d'être inférieur à zéro pour une surface utile ).
Me trompe-je ?
Re: RT2012 et Extension sur un bâtiment existant NON chauffé
Bonjour jdpav,
même lecture que toi : pour moi la RT2012 s'applique.
même lecture que toi : pour moi la RT2012 s'applique.
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin
(Environnement : avant, pendant, après)
(Environnement : avant, pendant, après)
-
- Omniscient
- Messages : 757
- Inscription : 30 janv. 2013 11:02
- Localisation : Chambéry
- Contact :
Re: RT2012 et Extension sur un bâtiment existant NON chauffé
Ah pardon, j'avais mal lu votre situation. Oui, même lecture dans ce cas.
Re: RT2012 et Extension sur un bâtiment existant NON chauffé
Merci bien pour vos confirmations ! Quelle jungle cette RT !...