Variation temporelle plancher chauffant

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Jonath
Omniscient
Messages : 757
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Variation temporelle plancher chauffant

Message par Jonath » 16 mars 2016 11:49

Bonjour,

J'ai une question bête : comment passe-t-on du coefficient d'aptitude d'un plancher chauffant à sa variation temporelle ?
Il y a une fiche d'application pour les radiateurs électriques (Vt = 1.44 * CA), mais rien pour les autres type d’émetteur et notamment les planchers chauffant.
Plancher chauffant eau chaude certifié.PNG
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

sebastien38
Gourou
Messages : 439
Inscription : 27 mars 2014 09:42

Re: Variation temporelle plancher chauffant

Message par sebastien38 » 16 mars 2016 17:10

Bonjour,

effectivement c'est un peu la dèche pour les planchers chauffants à ce niveau, mais apparemment c'est en train de bouger.

De mon côté, j'avais posé la question à un collègue de CVC qui m'a orienté vers un procédé certifié Eubac depuis 2014 avec un CA de 0.5 K pour PC hydraulique.

http://thermozyklus.de/fr/certification ... tifie.html

Mais je n'avais effectivement jamais rien trouvé d'autre. Rah l'utilité des bases de données jamais mises à jour...!

Jonath
Omniscient
Messages : 757
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: Variation temporelle plancher chauffant

Message par Jonath » 16 mars 2016 22:34

Oui mais en fait c'était pas ma question :mrgreen:

Maintenant il y en a pas mal des planchers certifiés sur Eubac.

Ma question c'est comment passe-t-on de CA à la variation temporelle pour un plancher chauffant ? Est ce que c'est la même formule que pour les radiateurs électriques ?
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

Jonath
Omniscient
Messages : 757
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: Variation temporelle plancher chauffant

Message par Jonath » 21 mars 2016 10:23

Personne n'a de réponse ? :roll:
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Variation temporelle plancher chauffant

Message par Ludovic_B » 07 avr. 2016 14:22

A priori, des certificats de plancher sont dispo ici:
http://www.certitherm.fr/certitherm/sys ... ertitherm/
Par exemple le produit Réhau, propose des valerus CA à substituer à la valeur par défaut 1.8
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Jonath
Omniscient
Messages : 757
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: Variation temporelle plancher chauffant

Message par Jonath » 08 avr. 2016 15:12

Merci Ludo :P
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil