Système Lahe-Roof

Message par Seb DSCI » 29 oct. 2015 16:24

Bonjour,

Je souhaiterais quelques précisions concernant le Titre V Lahe-Roof car mes simulations concluent à un impact sur de BBIO de -0,5 point et sur le CEP de +1 point par rapport à la solution de base sans ce système!!!???
Mes hypothèses:
20m² de toiture au sud à 18° de pente, combles perdus avec iso projetée.

J'avoue ne pas comprendre, sachant que ce système n'intervient que sur le préchauffage de l'air qui entre dans le chauffe-eau thermodynamique:
- pourquoi le BBIO baisse, puisqu'on ne modifie rien dans le bâti en terme d'isolation ?
- pourquoi le CEP de l'ECS augmente alors que le COP saisonnier sera meilleur et tendra à faire baisser la conso ?
J'ai repris le tuto de votre documentation mais je ne pense pas avoir loupé quelque chose.
D'autre part, il n'y a rien qui précise comment le b et le Due sont obtenus.
Au passage pourriez-vous préciser ce qu'est le DUE?

Merci d'avance

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Système Lahe-Roof

Message par Régis » 29 oct. 2015 17:03

Seb DSCI a écrit :pourquoi le BBIO baisse, puisqu'on ne modifie rien dans le bâti en terme d'isolation ?
Bonne question... Je suppose que ce roof top génère des ombres sur la toiture qui seraient alors prises en compte ar les nouveaux résultats.
Seb DSCI a écrit :pourquoi le CEP de l'ECS augmente alors que le COP saisonnier sera meilleur et tendra à faire baisser la conso ?
Effectivement, cela parait bizarre, mais je n'ai pas non plus de réponse.
Le fabricant pourrait éventuellement vous éclairer ?
Seb DSCI a écrit :Au passage pourriez-vous préciser ce qu'est le DUE?
Comme indiqué ici dans le manuel au §6 :
Certains systèmes de production d’ECS thermodynamique (méthode §7.5.3.2) utilisent l’air des espaces tampons en tant que source amont (évaporateur). Dans ce cas, le coefficient b est corrigé à partir du coefficient Due pour prendre en compte le refroidissement de l'air de cet espace. Suivant les règles Th-U Fascicule 1, le coefficient Due est le coefficient de déperdition du local non chauffé vers l’extérieur, en W/K.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Seb DSCI
Habitué
Messages : 48
Inscription : 19 mars 2013 13:30

Re: Système Lahe-Roof

Message par Seb DSCI » 29 oct. 2015 18:04

Re-bonjour,

Ci-dessous deux vue issues de la doc commerciale.
Il s'agit de deux plenums en galva insérés entre les liteaux sous le tuilage.
L'air est préchauffé avant d'être aspiré par le chauffe-eau thermodynamique.
Il n'y a donc pas d'incidence sur le bâti.

Les performances indiquées sur la dernière vue ne me semblent pas fantaisistes et je n'arrive pas à comprendre mes résultats, sachant que j'ai bien évidemment tenté de faire varier les facteurs b et Due...

Je dois justement faire un point avec le fabricant sur ce sujet.

Bonne soirée
Pièces jointes
Vue laheroof.png
Principe Laheroof.png
Performances.png

Roman
Spécialiste
Messages : 58
Inscription : 28 mai 2012 15:49

Re: Système Lahe-Roof

Message par Roman » 09 juin 2016 15:08

Bonjour,

J'ai le même soucis que vous avec le système laheroof..
J'ai un résultat moins bon que sans le système.
Avez vous eu des précisions depuis votre dernier poste?

Quel b avez vous appliqué au contact spécifique que vous avez créé pour le laheroof?
J'ai mis un petit b = 0,7 qui correspondrait à des combles isolés.
Je n'ai pas touché au Due.

Merci d'avance,

Avatar de l’utilisateur
Seb DSCI
Habitué
Messages : 48
Inscription : 19 mars 2013 13:30

Re: Système Lahe-Roof

Message par Seb DSCI » 09 juin 2016 15:32

Bonjour,
J'avoue que ça fait un moment que je n'ai pas dû saisir ce système...
Il se trouve que mon problème se situait au niveau du ballon car le titre V fonctionne uniquement avec le calypso 200 litres (voir valeur des zones échangeur, régul, etc).
Une fois de plus le moteur a sévi, car il n'y aucune raison que ça ne fonctionne pas avec le 250 litres mais c'est ainsi...
Bon courage

Roman
Spécialiste
Messages : 58
Inscription : 28 mai 2012 15:49

Re: Système Lahe-Roof

Message par Roman » 30 juin 2016 09:35

Bonjour,

J'ai des nouvelles pour le système laheroof :D
J'ai été en contact avec Terreal qui m'a fait passer une fiche de saisie dédiée à Pléiades et qui a vraiment éclaircie les choses (extrait en pièce jointe, le pdf est trop gros).
La personne qui a fait le titre V chez Terreal (M. Yordanov) me dit qu'il a aussi une petite amélioration du Bbio et que c'est surement du au contact qui est légèrement différent (comble ventilés vs mitoyen avec b =0,85).
Pour avoir un Cep amélioré je n'ai pas coché "titre V laheroof" au niveau de l'appoint électrique du ballon mais seulement au niveau de la base (ce qui parait logique non? mais j'avais coché machinalement).
Qu'en pensez vous?
Pièces jointes
Terreal Laheroof.JPG

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Système Lahe-Roof

Message par Régis » 04 juil. 2016 13:23

Nous vous remercions de nous avoir transmis cette information.
Nous prenons immédiatement contact avec Terreal pour intégrer (si possible) ce document au manuel du logiciel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Jonath
Omniscient
Messages : 757
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: Système Lahe-Roof

Message par Jonath » 10 avr. 2018 11:48

Bonjour,

Je viens d'avoir le même souci (et j'en ai discuté avec Régis)

La Lahe Roof n'a aucun impact (et dégrade même très légèrement les résultats) avec un Calypso 250 L
Et grâce au forum, j'ai testé avec un Calypso 200 L, et là miracle, ça marche (gain de 30 % sur le Cep ECS)

Incompréhensible :roll: