Moteur CSTB 7.3.0.0

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Dorian_D
Membre
Messages : 5
Inscription : 16 avr. 2014 15:28

Moteur CSTB 7.3.0.0

Message par Dorian_D » 20 juin 2016 09:14

Bonjour,

Le passage au moteur 7.3.0.0 a entrainé une modification du Bbiomax ( +10 pts environ) pour mes calculs sur logement collectif (le Bbio reste inchangé).
Je n'ai pas l'impression qu'il se passe la même chose en usage tertiaire.
Est-ce un bug du moteur (auquel cas il faut repasser à la 7.2) ou un cadeau du CSTB?

Cordialement,

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Moteur CSTB 7.3.0.0

Message par Régis » 20 juin 2016 10:25

Le moteur 7.3 qu'a fourni le CSTB semble effectivement contenir un bug puisqu'il applique les nouveaux coefficient (issu de l'arrêté du 11 décembre 2014) concernant notamment le calcul du Bbio max des logements individuels aussi au logements collectifs, or ce ne devrait pas être le cas.
Ce problème a été signalé au CSTB et sommes en attente d'informations :
2016-06-20_11h23_49.png
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre