Bonjour,
Le passage au moteur 7.3.0.0 a entrainé une modification du Bbiomax ( +10 pts environ) pour mes calculs sur logement collectif (le Bbio reste inchangé).
Je n'ai pas l'impression qu'il se passe la même chose en usage tertiaire.
Est-ce un bug du moteur (auquel cas il faut repasser à la 7.2) ou un cadeau du CSTB?
Cordialement,
Moteur CSTB 7.3.0.0
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Moteur CSTB 7.3.0.0
Le moteur 7.3 qu'a fourni le CSTB semble effectivement contenir un bug puisqu'il applique les nouveaux coefficient (issu de l'arrêté du 11 décembre 2014) concernant notamment le calcul du Bbio max des logements individuels aussi au logements collectifs, or ce ne devrait pas être le cas.
Ce problème a été signalé au CSTB et sommes en attente d'informations :
Ce problème a été signalé au CSTB et sommes en attente d'informations :
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr