Re: Calcul BBio
Avez-vous un avis concernant ce que dit le code du travail pour les locaux de stockage, ménage, etc :
"Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent."
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCo ... e=20150601
Dans le cas où j'ai des bureaux qui ne sont pas ventilés en inoccupation, quel serait le débit minimum à saisir pour ce type de locaux (ménage, stockage,...). Je ne trouve pas de déit à respecter.
Mettre 0m³/h en inoccupation serait faut réglementairement?
Avez-vous une idée?
"Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent."
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCo ... e=20150601
Dans le cas où j'ai des bureaux qui ne sont pas ventilés en inoccupation, quel serait le débit minimum à saisir pour ce type de locaux (ménage, stockage,...). Je ne trouve pas de déit à respecter.
Mettre 0m³/h en inoccupation serait faut réglementairement?
Avez-vous une idée?
Re: Calcul BBio
Dans le cas des sanitaires de bureaux, le débit en inoccupation peut être nul, on peut donc en déduire qu'il en est de même pour les autres locaux à pollution spécifique ?!
Re: Calcul BBio
et quand il s'agit de pollution non spécifique (ex : stockage)?
Personnellement pour les sanitaires je saisie également les débit en inoccupation.
Personnellement pour les sanitaires je saisie également les débit en inoccupation.
Re: Calcul BBio
Pour résumer et faire simple: Peut on moduler les débits BBIO lorsqu'on utilise un système Hygro??
- Ludovic_B
- Omniscient
- Messages : 862
- Inscription : 09 août 2011 10:13
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Calcul BBio
la ventil hygro des logements ne peut pas être valorisée dans la ventilation du BBio car il s'agirait alors de valoriser un système.
Dans le BBio le système est conventionnel (DF avec rendement à 50%) sur les bases du débit hygiénique.
cf faq rt-batiment: http://www.rt-batiment.fr/index.php?id=144&faqid=229
Dans le BBio le système est conventionnel (DF avec rendement à 50%) sur les bases du débit hygiénique.
cf faq rt-batiment: http://www.rt-batiment.fr/index.php?id=144&faqid=229
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Re: Calcul BBio
Merci Ludovic,
C'est ce que j avais déduit de la lecture de la discussion mais je voulais une confirmation...
C'est ce que j avais déduit de la lecture de la discussion mais je voulais une confirmation...
Re: Calcul BBio
Par rapport à cette FAQ : http://www.rt-batiment.fr/index.php?id=144&faqid=229%3E
Pour une cuisine collective, en Bbio, faut-il saisir le débit d'air neuf lié au nombre de personnel ou lié au nombre de repas servis simultanément (RSD)? (Ce qui exploserait le débit)
(question posée au CSTB)
edit : peut-être qu'il ne faut que prendre le personnel vu que le personnel de cuisine est uniquement lié au code du travail?
Pour une cuisine collective, en Bbio, faut-il saisir le débit d'air neuf lié au nombre de personnel ou lié au nombre de repas servis simultanément (RSD)? (Ce qui exploserait le débit)
(question posée au CSTB)
edit : peut-être qu'il ne faut que prendre le personnel vu que le personnel de cuisine est uniquement lié au code du travail?
Re: Calcul BBio
Je relance le sujet pour avoir des retours après quelques années de pratique.
Comment saisissez-vous l'exemple suivant :
Bâtiment bureau climatisé avec 10pers. Une extraction VMC pour les sanitaires = 90m³/h
Voilà mon interprétation :
Groupe climatisé (bureau)
- Débit bbio occupation = 25m³/h x 10 pers = 250m³/h
- Débit bbio inoccupation = 0m³/h
Groupe non climatisé (sanitaires et circulation)
- Débit bbio occupation = 0m³/h
- Débit bbio inoccupation = 90m³/h
Je ne mets pas de débit bbio inoccupation pour le groupe climatisé car je pars sur le principe que les 90m³/h sont compris dans les 250m³/h
Quelle est votre saisie?
Comment saisissez-vous l'exemple suivant :
Bâtiment bureau climatisé avec 10pers. Une extraction VMC pour les sanitaires = 90m³/h
Voilà mon interprétation :
Groupe climatisé (bureau)
- Débit bbio occupation = 25m³/h x 10 pers = 250m³/h
- Débit bbio inoccupation = 0m³/h
Groupe non climatisé (sanitaires et circulation)
- Débit bbio occupation = 0m³/h
- Débit bbio inoccupation = 90m³/h
Je ne mets pas de débit bbio inoccupation pour le groupe climatisé car je pars sur le principe que les 90m³/h sont compris dans les 250m³/h
Quelle est votre saisie?
Dernière modification par Luc le 17 juin 2019 10:10, modifié 2 fois.
-
- Spécialiste
- Messages : 66
- Inscription : 18 mai 2017 08:02
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Re: Calcul BBio
Bonjour,
Pour ma part, je ne prend en compte dans le Bbio que les débits hygiéniques réglementaires.
Donc dans votre cas ce serait 10 x 25 m3/h (en bureau la valeur n'est elle pas de 25 m3/h.occ et non 18 ?) en période d'occupation. Et pour les sanitaires je mettrai 90 m3/h en occupation et en inoccupation.
Tout ça n'étant que les débits théoriques réglementaires.
Après pour le CEP, je prends les débits réels prévus.
Cordialement,
Pour ma part, je ne prend en compte dans le Bbio que les débits hygiéniques réglementaires.
Donc dans votre cas ce serait 10 x 25 m3/h (en bureau la valeur n'est elle pas de 25 m3/h.occ et non 18 ?) en période d'occupation. Et pour les sanitaires je mettrai 90 m3/h en occupation et en inoccupation.
Tout ça n'étant que les débits théoriques réglementaires.
Après pour le CEP, je prends les débits réels prévus.
Cordialement,
Re: Calcul BBio
si oui je dis une bêtise c'est bien 25 (c'est difficile en ce moment)clement ardouin a écrit : ↑13 juin 2019 17:17 en bureau la valeur n'est elle pas de 25 m3/h.occ et non 18 ?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Calcul BBio
Ca me parait bien.clement ardouin a écrit : ↑13 juin 2019 17:17 Bonjour,
Pour ma part, je ne prend en compte dans le Bbio que les débits hygiéniques réglementaires.
Donc dans votre cas ce serait 10 x 25 m3/h (en bureau la valeur n'est elle pas de 25 m3/h.occ et non 18 ?) en période d'occupation. Et pour les sanitaires je mettrai 90 m3/h en occupation et en inoccupation.
Tout ça n'étant que les débits théoriques réglementaires.
Après pour le CEP, je prends les débits réels prévus.
Cordialement,
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Gourou
- Messages : 441
- Inscription : 27 mars 2014 09:42
Re: Calcul BBio
Bonjour,
j'avais tendance au début à saisir les débits en inoccupation en tertiaire pour les sanitaires, mais il y a cette entrée de la FAQ rt-batiment qui dit que seuls les débits d'air neuf sont à saisir pour le Bbio en tertiaire.
Du coup, je ne comptabilise plus les débits de locaux à pollution spécifique en tertiaire, et je les compte évidemment pour le Cep.
Pour des cas spécifiques (ex : vestiaires de stade) je les compterais a priori dans le débit Bbio, mais sur des petits locaux sans apports, c'est un peu auto-flinguer son calcul...
Cela vous semble-t-il cohérent ?
j'avais tendance au début à saisir les débits en inoccupation en tertiaire pour les sanitaires, mais il y a cette entrée de la FAQ rt-batiment qui dit que seuls les débits d'air neuf sont à saisir pour le Bbio en tertiaire.
Du coup, je ne comptabilise plus les débits de locaux à pollution spécifique en tertiaire, et je les compte évidemment pour le Cep.
Pour des cas spécifiques (ex : vestiaires de stade) je les compterais a priori dans le débit Bbio, mais sur des petits locaux sans apports, c'est un peu auto-flinguer son calcul...
Cela vous semble-t-il cohérent ?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Calcul BBio
oui.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Calcul BBio
du coup à quel moment avez-vous des débits en inoccupation?sebastien38 a écrit : ↑17 juin 2019 08:44 Bonjour,
j'avais tendance au début à saisir les débits en inoccupation en tertiaire pour les sanitaires, mais il y a cette entrée de la FAQ rt-batiment qui dit que seuls les débits d'air neuf sont à saisir pour le Bbio en tertiaire.
Du coup, je ne comptabilise plus les débits de locaux à pollution spécifique en tertiaire, et je les compte évidemment pour le Cep.
Pour des cas spécifiques (ex : vestiaires de stade) je les compterais a priori dans le débit Bbio, mais sur des petits locaux sans apports, c'est un peu auto-flinguer son calcul...
Cela vous semble-t-il cohérent ?
Re: Calcul BBio
Hop hop on se lance les autresLuc a écrit : ↑13 juin 2019 15:17 Je relance le sujet pour avoir des retours après quelques années de pratique.
Comment saisissez-vous l'exemple suivant :
Bâtiment bureau climatisé avec 10pers. Une extraction VMC pour les sanitaires = 90m³/h
Voilà mon interprétation :
Groupe climatisé (bureau)
- Débit bbio occupation = 25m³/h x 10 pers = 250m³/h
- Débit bbio inoccupation = 0m³/h
Groupe non climatisé (sanitaires et circulation)
- Débit bbio occupation = 0m³/h
- Débit bbio inoccupation = 90m³/h
Je ne mets pas de débit bbio inoccupation pour le groupe climatisé car je pars sur le principe que les 90m³/h sont compris dans les 250m³/h
Quelle est votre saisie?