Casquette Bbio

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

vsial
Expert
Messages : 212
Inscription : 26 déc. 2010 15:41

Casquette Bbio

Message par vsial » 19 oct. 2016 16:59

Bonjour,

Il y a un résultat que je n'arrive pas à interpréter.
Quand j'ajoute une casquette correspondant au débord de la toiture (en général entre 20cm et 30cm), le résultat du Bbio s'améliore de 2 à 3 points. Je ne comprends pourquoi j'ai une telle influence sur le Bbio.
Merci pour votre aide.

Vincent.

sebastien38
Gourou
Messages : 439
Inscription : 27 mars 2014 09:42

Re: Casquette Bbio

Message par sebastien38 » 21 oct. 2016 08:26

Bonjour, j'imagine que si vous demandez un avis à ce sujet, c'est que votre bâtiment n'est pas climatisé ?

vsial
Expert
Messages : 212
Inscription : 26 déc. 2010 15:41

Re: Casquette Bbio

Message par vsial » 21 oct. 2016 15:17

Oui effectivement la maison n'est pas climatisée.

Vincent.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Casquette Bbio

Message par Régis » 03 nov. 2016 15:39

Pouvez-vous me transmettre par mail les deux saisie Pleiades correspondante pour analyse ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Casquette Bbio

Message par Régis » 04 nov. 2016 14:46

Dans le cas ou vous affectez une casquette, le débord supérieur des menuiseries est recalculé pour prendre en compte cette casquette.
Dans ce contexte, une simplification est faite en considérant que la casquette aura toujours plus d'incidence que le débord supérieur lié au retrait de la menuiserie par rapport à la paroi.

Or, dans le cas particulier de votre projet, le débord supérieur lié au retrait de la menuiserie protège plus du rayonnement solaire que la casquette en elle-même.

On peut le vérifier comme dans l'image ci dessous qui compare les deux saisies :
2016-11-04_14h34_42.png
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Casquette Bbio

Message par Régis » 16 janv. 2017 15:47

Régis a écrit :Dans ce contexte, une simplification est faite en considérant que la casquette aura toujours plus d'incidence que le débord supérieur lié au retrait de la menuiserie par rapport à la paroi.
En fait non....


Après analyse par les développeurs (ticket 3140), il s'avère que, dans certains cas, la correction d'intégration prise en compte pour les débords est plus favorable que la prise en compte de la casquette.
Cela est lié à la mise en application des règles Th-bat (et pas à une simplification du logiciel).
Ainsi, en RT :
- si retrait : utilisation des formules de correction d'intégration (un retrait est repéré par le fait que les 3 débords ont des valeurs identiques)
- si débord supérieur (et donc casquette) : utilisation d'un objet masque envoyé au moteur de calcul.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre