Bonjour,
Il y a un résultat que je n'arrive pas à interpréter.
Quand j'ajoute une casquette correspondant au débord de la toiture (en général entre 20cm et 30cm), le résultat du Bbio s'améliore de 2 à 3 points. Je ne comprends pourquoi j'ai une telle influence sur le Bbio.
Merci pour votre aide.
Vincent.
Casquette Bbio
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Gourou
- Messages : 441
- Inscription : 27 mars 2014 09:42
Re: Casquette Bbio
Bonjour, j'imagine que si vous demandez un avis à ce sujet, c'est que votre bâtiment n'est pas climatisé ?
Re: Casquette Bbio
Oui effectivement la maison n'est pas climatisée.
Vincent.
Vincent.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Casquette Bbio
Pouvez-vous me transmettre par mail les deux saisie Pleiades correspondante pour analyse ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Casquette Bbio
Dans le cas ou vous affectez une casquette, le débord supérieur des menuiseries est recalculé pour prendre en compte cette casquette.
Dans ce contexte, une simplification est faite en considérant que la casquette aura toujours plus d'incidence que le débord supérieur lié au retrait de la menuiserie par rapport à la paroi.
Or, dans le cas particulier de votre projet, le débord supérieur lié au retrait de la menuiserie protège plus du rayonnement solaire que la casquette en elle-même.
On peut le vérifier comme dans l'image ci dessous qui compare les deux saisies :
Dans ce contexte, une simplification est faite en considérant que la casquette aura toujours plus d'incidence que le débord supérieur lié au retrait de la menuiserie par rapport à la paroi.
Or, dans le cas particulier de votre projet, le débord supérieur lié au retrait de la menuiserie protège plus du rayonnement solaire que la casquette en elle-même.
On peut le vérifier comme dans l'image ci dessous qui compare les deux saisies :
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Casquette Bbio
En fait non....Régis a écrit :Dans ce contexte, une simplification est faite en considérant que la casquette aura toujours plus d'incidence que le débord supérieur lié au retrait de la menuiserie par rapport à la paroi.
Après analyse par les développeurs (ticket 3140), il s'avère que, dans certains cas, la correction d'intégration prise en compte pour les débords est plus favorable que la prise en compte de la casquette.
Cela est lié à la mise en application des règles Th-bat (et pas à une simplification du logiciel).
Ainsi, en RT :
- si retrait : utilisation des formules de correction d'intégration (un retrait est repéré par le fait que les 3 débords ont des valeurs identiques)
- si débord supérieur (et donc casquette) : utilisation d'un objet masque envoyé au moteur de calcul.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES