Origine des données - European Heat Pump Association

Message par Victor » 24 oct. 2016 10:33

Bonjour,

Je me pose la question de l'origine des données de performances des PAC bénéficiant d'une certification EHPA.

D'après mes recherches, les performances des PAC certifiées par EHPA ne peuvent pas être considérées comme certifiées au sens de la RT2012. D'après moi, ce n'est même pas "justifié", mais simplement "déclaré".

Est-ce que vous avez le même avis ?

Je m'appuie sur la page 717 de la méthode Th-BCE, qui indique les normes d'essai à respecter pour les différents types de données certifiées/justifiées/déclarées.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Origine des données - European Heat Pump Association

Message par Régis » 03 nov. 2016 16:06

Voici effectivement ce que dit la méthode Th-BCE :
2016-11-03_16h00_35.png
J'avoue ne pas connaitre suffisamment cette certification EHPA (European Heat Pump Association) pour pouvoir vous répondre.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Victor
Spécialiste
Messages : 71
Inscription : 20 nov. 2013 16:56

Re: Origine des données - European Heat Pump Association

Message par Victor » 04 nov. 2016 09:58

Merci Régis pour votre retour.

Ce n'est pas évident à comprendre, surtout au vu des enjeux. Un projet peut être conforme ou non conforme à la RT2012 en 1 clic en fonction de la certification des performances des PAC... Dans le doute, j'ai toujours renseigné les PAC certifiées par EHPA avec des performances "déclarées".

Le problème, c'est que certains fabriquant prennent vite le raccourci "certifié EHPA = certifié RT2012".

J'ai un contact au COFRAC qui se renseigne sur ce point.

Mais au vu du peu de réaction sur ce sujet, je pense que ce n'est pas vraiment clair pour tout le monde ! D'un autre côté, il est dommage de se priver des solutions allemandes ou autrichiennes, plutôt certifiées EHPA que NF en général, à cause d'une zone de flou réglementaire.

Victor
Spécialiste
Messages : 71
Inscription : 20 nov. 2013 16:56

Re: Origine des données - European Heat Pump Association

Message par Victor » 04 nov. 2016 10:24

J'ai aussi posé la question sur RT BATIMENT il y a quelques jours. on verra bien :wink:

Victor
Spécialiste
Messages : 71
Inscription : 20 nov. 2013 16:56

Re: Origine des données - European Heat Pump Association

Message par Victor » 28 nov. 2016 10:48

Bonjour,

Je viens de recevoir la réponse de RT Bâtiment, qui botte en touche et me renvoie à la question 313 de la FAQ : "Quelle est la définition d'un produit "certifié" au sens de la réglementation thermique ? (27 mars 2015)"


Au sens de la réglementation thermique, un produit est dit "certifié" uniquement si une certification lui a été délivrée par un organisme indépendant accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 :2012 (la NF EN 45011 est encore utilisable jusqu’au 15 septembre 2015) par le COFRAC ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

Référence : Transition norme NF EN 45011 vers norme NF EN ISO/CEI 17065


Cela ne m'indique toujours pas si l'EHPA est un organisme correspondant à la description ci-dessus, ou ayant recours à ce type d'organisme pour tester les performances des pompes chaleur.

Je continue mes recherches ... :wink:

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Origine des données - European Heat Pump Association

Message par Régis » 28 nov. 2016 11:57

Merci d'avoir partagé avec nous ce retour.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Jonath
Omniscient
Messages : 757
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: Origine des données - European Heat Pump Association

Message par Jonath » 28 nov. 2016 12:17

Je n'ai pas l'impression que la certification EHPA satisfasse ce critère :

Ils demandent que leurs labos soient accrédités selon la EN 17025 (qui date de 2005 et n'a pas été réévaluée depuis 2010) alors que la RT demande des labos accrédités selon la EN 17065 (qui date de 2012)

http://www.ehpa.org/ehpa-quality-label/ ... -centres0/

De plus, ils précisent ici ( http://www.ehpa.org/ehpa-quality-label/ ) :
Currently, 12 countries are involved in the EHPA Quality Label scheme (see participating countries). Except in France, the label is mutually accepted in all the participating countries.
Je suis pas certain que ce soit la réponse définitive, mais ça m'a l'air de ne pas fonctionner ...
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

Victor
Spécialiste
Messages : 71
Inscription : 20 nov. 2013 16:56

Re: Origine des données - European Heat Pump Association

Message par Victor » 02 déc. 2016 17:32

Je suis aussi de l'avis de dire que les PAC certifiée par l'EHPA doivent être renseignées avec des valeurs "déclarées".

Mais j'ai l'impression que la base EDIBATEC n'est pas digne de confiance à ce niveau-là.

Exemple, si j'ajoute dans ma bibliothèque la PAC DIMPLEX LA 16 MAS / TAS, les performances sont certifiées, alors que cette machine n'a, sauf erreur de ma part, pas de cetificat NF PAC.

Il y a surement d'autres exemples comme celui-là.

Jonath
Omniscient
Messages : 757
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: Origine des données - European Heat Pump Association

Message par Jonath » 02 déc. 2016 19:51

EDIBATEC c'est du déclaratif fabricant, donc évidemment ce n'est pas fiable ;)
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

Victor
Spécialiste
Messages : 71
Inscription : 20 nov. 2013 16:56

Re: Origine des données - European Heat Pump Association

Message par Victor » 05 déc. 2016 16:05

C'est comme partout, il y a des fiches parfaitement remplies et d'autres qui laissent à désirer (pas de mise à jour récente, erreurs, etc...).

Mais j'ai déjà remarqué plusieurs fois que pour certains fabricant, la "certification" est un terme qu'ils utilisent de manière générale, sans savoir ce qu'il y a derrière.

J'ai même déjà entendu qu'une PAC était certifiée RT2012 :?

Jonath
Omniscient
Messages : 757
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: Origine des données - European Heat Pump Association

Message par Jonath » 05 déc. 2016 18:46

Ah ça, la "certification RT2012", j'en vois passer :P

Variante : la "norme RT2012", pas mal aussi :D
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

Avatar de l’utilisateur
JSF
Spécialiste
Messages : 85
Inscription : 22 mai 2013 16:06
Localisation : Bugey - Ain

Re: Origine des données - European Heat Pump Association

Message par JSF » 14 déc. 2016 10:09

Tu veux dire comme ça Jonath?? :D :roll:
Pièces jointes
conforme RT2012
conforme RT2012
Jean-Sébastien Flammang
http://www.flammang-conseil.fr

Jonath
Omniscient
Messages : 757
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: Origine des données - European Heat Pump Association

Message par Jonath » 14 déc. 2016 23:29

Ah ouais, joli :shock:
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

Beaurond
Expert
Messages : 213
Inscription : 15 nov. 2011 12:58

Re: Origine des données - European Heat Pump Association

Message par Beaurond » 15 déc. 2016 08:22

Je crois qu'il pourrait y avoir une rubrique dédiée sur le forum pour ce type de produits!!!
Yannick PINEAU
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"