Problème Bbio partie bureau d'une PME

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Répondre
Beaurond
Expert
Messages : 213
Inscription : 15 nov. 2011 12:58

Problème Bbio partie bureau d'une PME

Message par Beaurond » 15 févr. 2016 17:17

Bonjour,

Je fait l'étude pour un projet d'un bâtiment de stockage non chauffé avec une partie de bureaux chauffés (39m²). J'ai un Bbio supérieur de 30 pts par rapport au Bbiomax....J'ai joué sur l'isolation et aussi la dimension des menuiseries car la partie Eclairage du Bbio est plus importante que la partie chauffage... Il y avait deux fenêtres de 1,4X1,2 et une porte opaque. Je suis passé à deux portes fenêtres de 2,15X1,2 et une porte vitrée et ajouté une petite fenêtre dans les sanitaires borgnes pour faire l'essai mais cela ne passe toujours pas...il manque plus grand chose...Je suis à environ 50/50 entre Eclairage et Chauffage

J'ai mis le groupe en "industrie 8h/18h"

Est-ce que cela vient de la petite surface concernée?

Avez-vous des pistes : augmenter encore la surface de baies? L'isolation?

Merci d'avance.

Yannick
Yannick PINEAU
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Problème Bbio partie bureau d'une PME

Message par Régis » 16 févr. 2016 11:26

Oui, les petites surfaces on tendance à poser problèmes.
De plus, un usage de bureau nécessite, suivant les scénarios conventionnels de la méthode Th-BCE de la RT2012, de gros besoins d’éclairage.

Les pistes sont :
- augmenter effectivement la taille des vitrages et ainsi le pourcentage d'accès à l'éclairement;
- augmenter au maximum la transmission lumineuse des vitrages;
- mettre le plus possible de locaux à occupation passagère (couloir, sanitaires,...).

Une meilleure isolation peut également permettre de diminuer les besoins de chauffage et donc le Bbio.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Beaurond
Expert
Messages : 213
Inscription : 15 nov. 2011 12:58

Re: Problème Bbio partie bureau d'une PME

Message par Beaurond » 16 févr. 2016 13:02

Merci Régis pour ces conseils qui confirment mon idée :D

Yannick
Yannick PINEAU
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"

areaelr
Habitué
Messages : 38
Inscription : 27 août 2013 07:36

Re: Problème Bbio partie bureau d'une PME

Message par areaelr » 18 févr. 2016 10:58

Bonjour,

Si je m'abuse, la ShonRT est donc inférieure à 50m², du coup c'est la RT2005 élément par élément qui s'applique.

Beaurond
Expert
Messages : 213
Inscription : 15 nov. 2011 12:58

Re: Problème Bbio partie bureau d'une PME

Message par Beaurond » 18 févr. 2016 11:09

Bonjour,

Oui effectivement...le reste du bâtiment en zone tampon (partie stockage) fait env 180 m² et le client souhaite une étude niveau RT2012...

Pour mon problème, après discussion avec le maître d'oeuvre, il ne s'agit pas de bureaux occupés 7 heures pa rjour tous les jours, mais de pièces servant de temps en temps pour faire des réunions entre les différents associés et l'autre pour faire le la paperasse de temps en temps...Je les ai donc mis en "Locaux de service" et cela passe haut la main!

Bonne journée.
Yannick PINEAU
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"

areaelr
Habitué
Messages : 38
Inscription : 27 août 2013 07:36

Re: Problème Bbio partie bureau d'une PME

Message par areaelr » 18 févr. 2016 15:04

Au sens de la réglementation, si t'as uniquement un pièce, que ce soit un bureau ou une salle de réunion, qui est chauffée d'un bâtiment industriel pour lequel les autres locaux sont soit non chauffé soit dans des conditions de process, tu dois mettre une zone "bureau".
C'est décrit dans les fiches d'applications.

Il faut plutôt voir avec le Maître d'Ouvrage, rien t'empêche de réaliser une bâtit performant avec les épaisseurs d'isolant et des équipements performant qu'on mets dans les bâtiments RT2012. Mais que le bâtiment ne sera jamais RT2012.

Sinon tu n'y arriveras jamais.

Beaurond
Expert
Messages : 213
Inscription : 15 nov. 2011 12:58

Re: Problème Bbio partie bureau d'une PME

Message par Beaurond » 19 févr. 2016 10:04

Bonjour areaelr,

Merci pour ces éclaircissements.

Pourras-tu me donner les références des fiches d'applications dont tu parles?

Merci
Yannick
Yannick PINEAU
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"

areaelr
Habitué
Messages : 38
Inscription : 27 août 2013 07:36

Re: Problème Bbio partie bureau d'une PME

Message par areaelr » 19 févr. 2016 13:47

Elles sont toutes sur le site RT batiment.

http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/doc ... timent.pdf

Beaurond
Expert
Messages : 213
Inscription : 15 nov. 2011 12:58

Re: Problème Bbio partie bureau d'une PME

Message par Beaurond » 22 févr. 2016 14:47

Bonjour,

Je sais où elle sont...
Mais j'ai regardé celle sur l'usage des bâtiments sans trouver mention ce dont tu m'expliquais.

Je te demandais donc à laquelle fiche tu faisais référence car je suis peut-être passé par dessus l'info et cela m'évitait de toutes les relire...

Merci et bonne journée.
Yannick
Yannick PINEAU
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Problème Bbio partie bureau d'une PME

Message par olivir » 23 févr. 2016 12:04

Bonjour,

Ah, ben moi aussi, areaelr, je serais intéressé à connaître votre source exacte, je n'ai rien vu dans les fiches d'application même celle sur les "Limites d’application de la RT2012 au titre de l’article Ier". :roll:
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

vsial
Expert
Messages : 212
Inscription : 26 déc. 2010 15:41

Re: Problème Bbio partie bureau d'une PME

Message par vsial » 16 févr. 2017 16:43

Bonjour,

J'ai des problèmes pour passer en dessous du Bbiomax car la part éclairage représente 70% du Bbio.
Le projet est la création de 2 bureaux + une cuisine + une douche et 1 WC, tout cela au sein d'un bâtiment à usage agricole.
Au départ, j'ai choisi l'usage bureau mais je n'arrive pas à passer sous le Bbiomax. En parcourant le forum, j'ai vu que certains choisissaient l'usage industrie8h/18h. Quand je fais ce choix mon calcul passe.
2 questions :
Pourquoi en usage bureau mon Bbiomax est de 56 points alors qu'en usage industrie 8h/18h, il est de 72 points. Pourquoi une telle différence ?
Ensuite, comment savoir, dans mon cas, s'il faut choisir l'usage bureau ou industrie ?
Merci.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Problème Bbio partie bureau d'une PME

Message par Régis » 16 févr. 2017 16:56

vsial a écrit :Pourquoi en usage bureau mon Bbiomax est de 56 points alors qu'en usage industrie 8h/18h, il est de 72 points. Pourquoi une telle différence ?
La méthode Th-BCE est faite ainsi.
Je vous invite à poser la question au ministère :mrgreen:
vsial a écrit :Ensuite, comment savoir, dans mon cas, s'il faut choisir l'usage bureau ou industrie ?
Il vous faut suivre ce qui est indiqué dans la fiche d'application correspondante.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre