quand on réalise un pré-rafraichissement par soufflage d'air neuf, à quoi correspond exactement le paramètre "T de dimensionnement de la batterie" ?
Est-ce bien la T de l'air soufflé après passage dans la batterie froide ? On saisit alors usuellement une T du type T consigne - delta T ?
Merci,
Cordialement.
Batterie froide
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Batterie froide
Température de l'air soufflé après passage dans la batterie froide : cela correspond à la consigne de température de pré-refroidissement.
La température de dimensionnement de la batterie correspond à la température qu'est sensée avoir cette batterie.
En effet, vous pouvez avoir un pré-refroidissement à 23°c avec une batterie froide dimensionnée pour être à 19°C ou 22°C (par exemple).
Cette température de dimensionnement aura en fait un impact sur la condensation de l'humidité qui sera plus ou moins importante.
La température de dimensionnement de la batterie correspond à la température qu'est sensée avoir cette batterie.
En effet, vous pouvez avoir un pré-refroidissement à 23°c avec une batterie froide dimensionnée pour être à 19°C ou 22°C (par exemple).
Cette température de dimensionnement aura en fait un impact sur la condensation de l'humidité qui sera plus ou moins importante.