Température adjacente

Posez vos questions sur l'utilisation des modules de dimensionnement de chauffage ou de climatisation

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Thor
Spécialiste
Messages : 50
Inscription : 11 mai 2015 21:30

Température adjacente

Message par Thor » 21 mars 2017 10:58

Bonjour,

Je travaille sur un bâtiment avec une série de bureaux dont l'occupation peut être très variable. Pour chaque bureau, je dois donc considérer que ses voisins sont absents et chauffe leur bureau à une température réduite. Je pensais m'en sortir en procédant comme sur le screenshot ci-dessous, c'est à dire en décochant "défaut projet" en face de "pièce chauffée" et en mettant 16°C à cet endroit. Cependant comme on le constate dans le tableau en dessous, cela n'a pas l'effet escompté !

Merci d'avance pour votre aide
Pièces jointes
Screenshot - 21-03-17 , 10_50_51.png

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Température adjacente

Message par Régis » 21 mars 2017 11:08

Pour faire cela, il vous faut utiliser la notion de "parties de bâtiment" et mettre chaque bureau dans une partie de bâtiment différente.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Thor
Spécialiste
Messages : 50
Inscription : 11 mai 2015 21:30

Re: Température adjacente

Message par Thor » 21 mars 2017 11:22

Merci pour la réponse. Ah zut, ça va prendre un peu de temps.

Par curiosité, le fait de décocher "défaut projet" en face de "pièce chauffé" et de changer la valeur, ça a quel impact ?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Température adjacente

Message par Régis » 21 mars 2017 11:46

Si la pièce d’à coté est dans une autre partie de bâtiment, l'émetteur de la pièce d'à coté sera également dimensionné avec sa consigne de chauffage, mais les déperditions vers l'autre pièce seront considérés dans le cas le plus défavorable, en considérant que l'autre partie de bâtiment n'est pas chauffée.

Cela permet donc de respecter votre souhait de "considérer que ses voisins sont absents et chauffe leur bureau à une température réduite" tout en ayant également un dimensionnement du radiateur du voisin.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Thor
Spécialiste
Messages : 50
Inscription : 11 mai 2015 21:30

Re: Température adjacente

Message par Thor » 21 mars 2017 12:41

Régis a écrit :Si la pièce d’à coté est dans une autre partie de bâtiment, l'émetteur de la pièce d'à coté sera également dimensionné avec sa consigne de chauffage, mais les déperditions vers l'autre pièce seront considérés dans le cas le plus défavorable, en considérant que l'autre partie de bâtiment n'est pas chauffée.

Cela permet donc de respecter votre souhait de "considérer que ses voisins sont absents et chauffe leur bureau à une température réduite" tout en ayant également un dimensionnement du radiateur du voisin.
J'avais bien compris votre première réponse ! Je connaissais cette manière de procéder avec les parties de bâtiment, je n'avais juste pas envie de la mettre en œuvre si une solution plus rapide existait.

Mais pour améliorer ma maitrise du logiciel et satisfaire ma curiosité je souhaiterais quand même savoir ce que fait de décocher "défaut projet" en face de "pièce chauffé" et de changer la valeur a comme impact ? Dans quel cas l'utiliser ?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Température adjacente

Message par Régis » 21 mars 2017 15:44

La température par défaut des "autres parties du bâtiment" est fixé dans l'arborescence au niveau du projet.
Pour chaque pièce, il est possible de ne pas utilisée cette valeur par défaut mais de fixer la température spécifique souhaitée.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Thor
Spécialiste
Messages : 50
Inscription : 11 mai 2015 21:30

Re: Température adjacente

Message par Thor » 21 mars 2017 15:58

Régis a écrit :La température par défaut des "autres parties du bâtiment" est fixé dans l'arborescence au niveau du projet.
Pour chaque pièce, il est possible de ne pas utilisée cette valeur par défaut mais de fixer la température spécifique souhaitée.
Ça oui, je n'ai aucun souci dans la gestion des températures dans les autres parties de bâtiments ! Mon problème est réglé grâce à vos réponses.

Mais, pour en apprendre un peu plus sur le logiciel, ma question porte sur la case pièce chauffée. Quelle impact cela a t'il de décocher la valeur par défaut et d'en choisir une autre pour les pièces chauffées comme sur le screenshot ci-dessous ?
Pièces jointes
PP.png
PP.png (6.43 Kio) Consulté 16146 fois

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Température adjacente

Message par Régis » 22 mars 2017 10:41

Cela permet de modifier la consigne de température de la pièce et donc le résultat obtenu pour le dimensionnement de l'émetteur de cette pièce.
Par exemple, dans un logement, on peut dire que la consigne par défaut est de 19°C et forcer 21°C dans la salle de bain.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre