Uw menuiserie et besoins de chauffage

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

JJ_BatiAncien
Confirmé
Messages : 10
Inscription : 09 mai 2017 15:59

Uw menuiserie et besoins de chauffage

Message par JJ_BatiAncien » 22 juin 2017 15:46

Bonjour,

Dans le cadre d'une modélisation d'un bâti ancien, j'ai utilisé des menuiseries SV avec un Uw élevé, de 4.083 W/m²;K pour être précise. Étant donné que j'obtenais des besoins en chauffage très importants (de l'ordre de 1000 kWh/m²) l'équipe du support technique m'avait suggéré que cela pouvait être dû aux infiltrations fortes au niveau de mes menuiseries, qui étaient peu performantes.

J'ai donc créé de nouvelles menuiseries en modifiant uniquement la valeur du Uw (sans protection et avec protection, vertical et horizontal) en le faisant passer à 4.0 W/m².K, ou 3.8 W/m².K. J'obtiens alors des besoins en chauffage qui chutent instantanément à environ 189 kWh/m² !

Comment expliquer qu'une si petite différence de Uw influe tant sur les besoins en chauffage, et surtout est-ce normal ? J'ai testé pour des valeurs se rapprochant beaucoup de ma valeur initiale (4.07 W/m².K par exemple) et la chute des besoins de chauffage est toujours aussi impressionnante !

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Uw menuiserie et besoins de chauffage

Message par Régis » 22 juin 2017 15:59

JJ_BatiAncien a écrit :l'équipe du support technique m'avait suggéré que cela pouvait être dû aux infiltrations fortes au niveau de mes menuiseries, qui étaient peu performantes
Attention de ne pas confondre infiltrations et déperditions.
JJ_BatiAncien a écrit :J'ai donc créé de nouvelles menuiseries en modifiant uniquement la valeur du Uw (sans protection et avec protection, vertical et horizontal) en le faisant passer à 4.0 W/m².K, ou 3.8 W/m².K. J'obtiens alors des besoins en chauffage qui chutent instantanément à environ 189 kWh/m² !

Comment expliquer qu'une si petite différence de Uw influe tant sur les besoins en chauffage, et surtout est-ce normal ?
Il faut voir votre bâtiment comme une chaine dans laquelel il y aurait un maillon faible. Le simple fait de supprimer ce maillon faible rend immédiatement la chaine beaucoup plus résistante.
De la même manière, sur une chaine avec plein de maillons faibles, le fait d'en changer qu'un n'aura que très peu d’incidence sur sa résistance.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

JJ_BatiAncien
Confirmé
Messages : 10
Inscription : 09 mai 2017 15:59

Re: Uw menuiserie et besoins de chauffage

Message par JJ_BatiAncien » 04 juil. 2017 09:30

Bonjour,

J'ai fait varier plusieurs paramètres et mes résultats sont toujours étranges :

- Lorsque je modifie une seule menuiserie sur l'ensemble de mes menuiseries, mes besoins de chauffages chutent quand même directement de façon spectaculaire (et se rapproche de la valeur que j’obtiens en modifiant l'ensemble de mes menuiseries). La modification d'un seul élément, conformément à ce que vous précisiez dans votre réponse précédente, devrait pourtant peu influer sur les résultats...

- J'ai également créé de nouvelles menuiseries en conservant les mêmes propriétés que celles que j'avais retenues dans la modélisation (simplement en dupliquant les éléments de ma bibliothèque en changeant leur nom, grossièrement) et quand je remplace les menuiseries en place par leurs duplicatas mes besoins de chauffages chutent également ! Comment est-ce possible ? J'ai pourtant systématiquement vérifié grâce à l'option "comparaison" des résultats que seules mes menuiseries avaient été modifiées dans mon arborescence.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Uw menuiserie et besoins de chauffage

Message par Régis » 05 juil. 2017 15:18

JJ_BatiAncien a écrit :Lorsque je modifie une seule menuiserie sur l'ensemble de mes menuiseries, mes besoins de chauffages chutent quand même directement de façon spectaculaire (et se rapproche de la valeur que j’obtiens en modifiant l'ensemble de mes menuiseries). La modification d'un seul élément, conformément à ce que vous précisiez dans votre réponse précédente, devrait pourtant peu influer sur les résultats...
Envoyez-moi les deux saisies Pleiades correspondantes par mail pour analyse (et reprécisez votre problème dans ce mail).
JJ_BatiAncien a écrit : J'ai également créé de nouvelles menuiseries en conservant les mêmes propriétés que celles que j'avais retenues dans la modélisation (simplement en dupliquant les éléments de ma bibliothèque en changeant leur nom, grossièrement) et quand je remplace les menuiseries en place par leurs duplicatas mes besoins de chauffages chutent également ! Comment est-ce possible ?
Il y a donc forcément autre chose qui a évolué.
JJ_BatiAncien a écrit :Comment est-ce possible ? J'ai pourtant systématiquement vérifié grâce à l'option "comparaison" des résultats que seules mes menuiseries avaient été modifiées dans mon arborescence.
L'outil de comparaison ne compare pas tout.
Certains paramètres ne sont pas comparés.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Cisco
Spécialiste
Messages : 72
Inscription : 03 mars 2014 15:19

Re: Uw menuiserie et besoins de chauffage

Message par Cisco » 12 janv. 2018 23:01

Bonsoir

Alors, qu'est-ce qui expliquait ces résultats étranges ?

@ plus

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Uw menuiserie et besoins de chauffage

Message par Régis » 22 janv. 2018 15:20

Lorsque je reçois le projet, je complète le sujet correspondant sur le forum pour donner la réponse.
Sauf oublie de ma part, je pense donc n'avoir jamais reçu ce projet.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre