Sur en projet RT 2012 situé à Limoges (haute vienne) à 300 mètres d'altitude, je me retrouve en sortie de calcul avec les 3 exigences (Bbio, Cep et Tic) validées avec un symbole vert.
Je m’interroge tout de même sur la valeur de Tic/Tic ref (34°C/44,8°C), je sais que cette notion de Tic n'est que réglementaire et pas aussi représentative qu'une étude STD donnant un résultat plus réaliste de inconfort d"été.
Ce qui me parait improbable dans ces résultats c'est les 44,8°C de la Tic ref, comment est-il possible d'atteindre une telle valeur sachant que cette Tic ref est liée à la situation géographique du site?
Dans l'attente de vos réponses,
Cordialement,
Tic/Tic ref
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- olivir
- Mythique
- Messages : 2537
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Tic/Tic ref
Bonjour Damien,
Regardez si vos fenêtres s'ouvrent, cela modifiera éventuellement les valeurs de Tic et Tic réf mais pas la conformité.
Regardez si vos fenêtres s'ouvrent, cela modifiera éventuellement les valeurs de Tic et Tic réf mais pas la conformité.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
-
- Omniscient
- Messages : 758
- Inscription : 30 janv. 2013 11:02
- Localisation : Chambéry
- Contact :
Re: Tic/Tic ref
64,8 °c autorisés ?
Vous avez battu mon record
Vous avez battu mon record
- olivir
- Mythique
- Messages : 2537
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Tic/Tic ref
C'est très à la mode la cuisson à 65 °C, il parait. Mais pour les œufs !
Cette Tic réf vient d'une maison très vitrée sur laquelle, en calcul BBio, je n'avais pas intégré les ouvertures des menuiseries.
Cette Tic réf vient d'une maison très vitrée sur laquelle, en calcul BBio, je n'avais pas intégré les ouvertures des menuiseries.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
-
- Omniscient
- Messages : 758
- Inscription : 30 janv. 2013 11:02
- Localisation : Chambéry
- Contact :
Re: Tic/Tic ref
J'étais monté à 58 °C dans une zone commerciale très vitrée en châssis fixe également