Sébastien B
Habitué
Messages : 41
Inscription : 19 mai 2011 15:24

FLJ et exigences BREEAM

Message par Sébastien B » 04 sept. 2014 16:39

Bonjour,

Selon le référentiel BREEAM pour un projet de bureaux, j'ai deux solutions pour obtenir le crédit Hea1 :
1. FLJ moyen >= 1.8% ET uniformité mini 0,3 OU FLJ minimum >= 0.3 x cible FLJ moyen (soit 0,3 x 1,8% dans mon cas).
2. FLJ moyen >= 1.8% ET 80% de la pièce a vue sur le ciel ET respect du critère de profondeur d/w + d/HW < 2 / (1-RB) où :
d = prof de la pièce
w= largeur de la pièce
HW = hauteur du linteau depuis le sol
RB= réflexion moyenne des surfaces

La vérification des exigences ne permet pas de vérifier les solutions que j'ai mis en rouge (Table 10).
Le Table 11 n'est pas proposé non plus.

Y-a-t-il une solution ou est-ce prévu dans une prochaine MAJ ?

Cordialement

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: FLJ et exigences BREEAM

Message par Ludovic_B » 05 sept. 2014 08:47

Nous sommes en cours d'analyse de ces autres spécifications Breeam. Si nous constatons effectivement cet oubli, nous les rajouterons dès que possible.
Cordialement,
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Sébastien B
Habitué
Messages : 41
Inscription : 19 mai 2011 15:24

Re: FLJ et exigences BREEAM

Message par Sébastien B » 05 sept. 2014 09:06

Merci.

J'ai également remarqué que le rapport de FLJ ne tient pas compte du regroupement de pièce.

Avatar de l’utilisateur
Eduardo
Expert
Messages : 115
Inscription : 19 juil. 2007 16:27
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: FLJ et exigences BREEAM

Message par Eduardo » 18 sept. 2014 16:16

Pour préciser les réponses de Ludovic, à vos questions :
1. FLJ moyen >= 1.8% ET uniformité mini 0,3 OU FLJ minimum >= 0.3 x cible FLJ moyen (soit 0,3 x 1,8% dans mon cas).
Pour moi ces deux exigences sont équivalentes, vu que Uniformité = FLJ min / FLJ moy.
FLJ Min/FLJ Moy > 0.3 est équivalent à FLJ Min > 0.3 x FLJ Moy
2. FLJ moyen >= 1.8% ET 80% de la pièce a vue sur le ciel ET respect du critère de profondeur d/w + d/HW < 2 / (1-RB)
On ne sait effectivement pas calculer dans Alcyone la vue sur ciel et le critère de profondeur.
Le Table 11 n'est pas proposé non plus.
Effectivement, cela n'est pas prévu pour le moment. Vous pourriez obtenir le résultat demandé "à la main" en utilisant l'export des résultats horaires d'éclairement proposés par Alcyone.
Je vais voir comment automatiser cette vérification pour laquelle nous avons à priori tous les résultats nécessaires. A suivre donc dans une prochaine mise à jour.
Eduardo Serodio
Ingénieur énergéticien
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

Izuba énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 Fabrègues

MathieuG
Novice
Messages : 3
Inscription : 17 août 2017 10:16

Re: FLJ et exigences BREEAM

Message par MathieuG » 17 août 2017 15:50

Bonjour,

Pourriez-vous m'indiquer si le FLJ moyen est calculé sur l'intégralité de la surface d'une pièce ?

L'observation des résultats laisse penser qu'une zone de largeur 50 cm est exclue le long des murs, ce qui selon les exigences BREEAM serait correct pour le calcul du ratio d'uniformité mais pas pour la moyenne.

Merci,

Mathieu

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: FLJ et exigences BREEAM

Message par Régis » 18 août 2017 08:43

Lorsque qu'un maillage de 0.50m est choisi, les 1er points affichant les résultats se trouve effectivement à 0.5m du mur. On ne fais pas de calcul au ras du mur.
La moyenne indiquée est effectivement issue des points de ce maillage et donc sans prise en compte des valeurs au ras du mur.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

MathieuG
Novice
Messages : 3
Inscription : 17 août 2017 10:16

Re: FLJ et exigences BREEAM

Message par MathieuG » 18 août 2017 09:55

Cela permet-il d'obtenir les crédits de la cible Hea 01 du BREEAM ?

Merci.

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 680
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: FLJ et exigences BREEAM

Message par Stephane_T » 28 août 2017 16:35

Concernant le label BREEAM, et plus généralement les différents labels environnementaux, je vous renvoie à la page correspondante de ce forum.

Effectivement, notre logiciel permet de vérifier le niveau d'exigence sur la cible Hea 01.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: FLJ et exigences BREEAM

Message par Régis » 31 mars 2023 13:42

Sébastien B a écrit : 04 sept. 2014 16:39 FLJ moyen >= 1.8% ET uniformité mini 0,3 OU FLJ minimum >= 0.3 x cible FLJ moyen (soit 0,3 x 1,8% dans mon cas).
Ce paramétrage ce fait ainsi :
2023-03-31_14h41_48.png
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre