Bonjour,
Comment saisir correctement l'émission de chaud dans une pièce par une CTA?
C-à-d que le seul émetteur de ma pièce est une diffusion chaud par CTA.
Saisie diffusion d'air chaud
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
Re: Saisie diffusion d'air chaud
Réponse :
Bonjour,
Où que soit placée physiquement la batterie (en terminal ou dans la CTA), si elle est régulée pour maintenir la température dans le local, elle doit être liée à l'émetteur de chauffage. S'il n'y a qu'une batterie pour chauffer la pièce et qu'elle est régulée pour assurer le chauffage de la pièce, il n'y a donc pas préchauffage de l'air à température constante.
Il faut donc saisir :
- une génération de chauffage
- une CTA de type DAC au niveau de la zone (voir manuel), sans batterie de prétraitement de l'air
- pour décrire les bouches de soufflage et la batteries chaude en CTA :
- un émetteur de type "diffusion d'air chaud par réseau aéraulique" au niveau du groupe
- des bouches de soufflage liées aux émetteurs ci-dessus
Cordialement.
Bonjour,
Où que soit placée physiquement la batterie (en terminal ou dans la CTA), si elle est régulée pour maintenir la température dans le local, elle doit être liée à l'émetteur de chauffage. S'il n'y a qu'une batterie pour chauffer la pièce et qu'elle est régulée pour assurer le chauffage de la pièce, il n'y a donc pas préchauffage de l'air à température constante.
Il faut donc saisir :
- une génération de chauffage
- une CTA de type DAC au niveau de la zone (voir manuel), sans batterie de prétraitement de l'air
- pour décrire les bouches de soufflage et la batteries chaude en CTA :
- un émetteur de type "diffusion d'air chaud par réseau aéraulique" au niveau du groupe
- des bouches de soufflage liées aux émetteurs ci-dessus
Cordialement.
Re: Saisie diffusion d'air chaud
La suppression du prétraitement de l'air est-elle toujours d'actualité?
Cette manière est-elle toujours la bonne?
(diffusion chaud par CTA, c-à-d sans émetteur chaud (batterie) DANS la pièce chauffée)
Cette manière est-elle toujours la bonne?
(diffusion chaud par CTA, c-à-d sans émetteur chaud (batterie) DANS la pièce chauffée)
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Saisie diffusion d'air chaud
A ce jour rien n'a évolué sur ce point mais cela fait parti des points en cours d'amélioration pour les futures évolutions du logiciel.