Calcul FLJ Stores Fixes

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

solene
Membre
Messages : 5
Inscription : 04 févr. 2013 16:01

Calcul FLJ Stores Fixes

Message par solene » 01 août 2017 09:54

Bonjour,

Je dois réaliser un calcul FLJ sur un bâtiment tertiaire en mur rideau composé de la façon suivante :
- Une partie opaque toute hauteur
- Une partie vitrée toute hauteur avec stores intérieurs
- Une partie vitrée toute hauteur avec un tissage de mailles métalliques faisant office de stores intérieurs fixes.

Une photo en pJ permet de mieux comprendre mon descriptif.

C'est le premier calcul FLJ que je réalise et d'après ce que j'ai pu lire, les scénarios d’occultation ne sont pas pris en compte lors du calcul.

Comment puis-je simuler les stores métalliques fixes qui occultent l'apport de lumière naturelle?

En vous remerciant pour votre aide.
Pièces jointes
20170801_093939.jpg

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Calcul FLJ Stores Fixes

Message par Régis » 01 août 2017 12:11

Effectivement, les scénarios d’occultation ne sont pas pris en compte lors du calcul de FLJ.

Il vous faut donc modifier manuellement la transmission lumineuse des menuiseries pour prendre en compte l'influence des stores intérieurs ou du tissage de mailles métalliques.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

solene
Membre
Messages : 5
Inscription : 04 févr. 2013 16:01

Re: Calcul FLJ Stores Fixes

Message par solene » 03 août 2017 10:26

Très bien c'est noté, merci pour votre retour.

solene
Membre
Messages : 5
Inscription : 04 févr. 2013 16:01

Re: Calcul FLJ Stores Fixes

Message par solene » 30 août 2017 16:52

Bonjour,

Je remonte le sujet car j'aimerais connaitre le temps de calcul pour le FLJ. Sachant que j'ai un bâtiment de 10 000 m2, de 9 niveaux, 51 pièces (mais calcul réalisé sur 18 pièces), est-ce normal qu'au bout de 20 minutes la barre de calcul n'ait pas avancée :?:

Merci,

solene
Membre
Messages : 5
Inscription : 04 févr. 2013 16:01

Re: Calcul FLJ Stores Fixes

Message par solene » 30 août 2017 17:33

Je mets l'état du calcul en PJ, peut-être les experts y verront un erreur qui saute aux yeux :oops:
Pièces jointes
Capture calcul.PNG

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 669
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Calcul FLJ Stores Fixes

Message par Stephane_T » 31 août 2017 10:43

solene a écrit :Bonjour,

[...] est-ce normal qu'au bout de 20 minutes la barre de calcul n'ait pas avancée :?:

Merci,
Est-ce que le texte dans la fenêtre avance, lui ? A priori, il n'est pas normal que rien ne se passe durant 20 minutes. Si vous essayez avec le maillage grossier (9-12 points), est-ce que le calcul avance cette fois-ci ?
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

solene
Membre
Messages : 5
Inscription : 04 févr. 2013 16:01

Re: Calcul FLJ Stores Fixes

Message par solene » 31 août 2017 13:56

Après avoir fait preuve de patience, le calcul a bien abouti. La multitude de vitrage et/ou la capacité de mon pC sont peut-être responsables du temps de calcul (entre 2het 3h).

Merci pour le conseil, je vais essayer de changer maillage pour gagner du temps sur les prochains calculs.

vincegmeno
Habitué
Messages : 32
Inscription : 24 févr. 2021 09:40

Re: Calcul FLJ Stores Fixes

Message par vincegmeno » 23 nov. 2023 10:32

Régis a écrit : 01 août 2017 12:11 Effectivement, les scénarios d’occultation ne sont pas pris en compte lors du calcul de FLJ.

Il vous faut donc modifier manuellement la transmission lumineuse des menuiseries pour prendre en compte l'influence des stores intérieurs ou du tissage de mailles métalliques.
Bonjour l'équipe !
Dans le cas de gardes corps posés avec l'outils masques intégrés à la parois qui auraient un scénario d'occultation, est ce que ce ne sera pas pris en compte par le calcul FLJ ?
Merci pour votre aide

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 669
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Calcul FLJ Stores Fixes

Message par Stephane_T » 23 nov. 2023 14:28

Non, le calcul de FLJ ne prend en compte que ce que vous voyez sur la 3D. Et sur la 3D, les garde-corps sont opaques.
Rien de ce qui est variables n'est pris en compte dans les calculs lumineux (éclairement naturel et FLJ).
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre