Message par Psi Thermique » 29 août 2017 10:30

Dans votre explication des contacts RT :

http://docs.izuba.fr/fr/index.php/Ongle ... til.C3.A9e

Vous mentionnez au 4.3 que "s'il y a une barrière radiante, le facteur solaire de la paroi à une valeur nulle (puis voir th-S 5.2.1)". Je ne vois aucune mention dans les règles Th-S de cette information... Dans le chapitre 5.2.1 il est juste dit que les méthodes expliquées plus loin ne s'appliquent pas dans le cadre de barrière radiante...

De plus cette règle est aussi valable pour les toiture inclinée ?
Sébastien DUCLOS
Psi Thermique

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 3453
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Facteur solaire et barrière radiante

Message par Régis » 31 août 2017 15:01

Bonjour,
Effectivement il n'est pas fait mention dans la méthode que le facteur solaire de la paroi est nul en présence d'une barrière radiante. Il s'agit probablement d'une erreur d’interprétation de notre part de la méthode. Je demanderais à mon collègue Ludovic à son retour de vacances ce qu'il en pense.
Bien sincèrement
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Psi Thermique
Spécialiste
Messages : 63
Enregistré le : 30 nov. 2012 14:05
Contact :

Re: Facteur solaire et barrière radiante

Message par Psi Thermique » 18 sept. 2017 08:07

Des news ?
Sébastien DUCLOS
Psi Thermique

Caeli
Gourou
Messages : 363
Enregistré le : 05 févr. 2013 18:11

Re: Facteur solaire et barrière radiante

Message par Caeli » 18 sept. 2017 10:58

Est-ce que vous trouvez des écarts significatifs en RT avec ou sans barrière radiante?
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Avatar du membre
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 691
Enregistré le : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Facteur solaire et barrière radiante

Message par Ludovic_B » 18 sept. 2017 12:58

Bonjour,
Erreur d'interprétation, je ne sais pas...
J'ai effectivement interpréter (peu être à tord) qu'une barrière radiative bloquait les échanges par rayonnement (d'ou Fs = 0). Mais, ce n'est effectivement pas clairement explicité dans la méthode. Le fait de mettre un bardage doit déjà très fortement bloquer les rayonnements solaires sur la paroi, les écarts doivent donc être faibles (voir négligeable) avec/sans l'option si la paroi est convenablement isolée.
Cordialement,
Ludovic
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Psi Thermique
Spécialiste
Messages : 63
Enregistré le : 30 nov. 2012 14:05
Contact :

Re: Facteur solaire et barrière radiante

Message par Psi Thermique » 20 sept. 2017 09:07

Les écarts sont très très significatifs avec et sans barrière radiante... j'ai fait un rapide test sur la maison démo du logiciel => TIC = 37°C sans BR et 28°C avec BR...

Dans les règles Th-S il est expliqué la méthode de calcul du facteur solaire avec des parois sans barrière radiante mais aucune méthode avec barrière radiante... bizarre. J'ai pourtant bien fouillé...

Donc allez vous annuler cette mauvaise interprétation sur le logiciel pléiades ?
Sébastien DUCLOS
Psi Thermique

Avatar du membre
olivir
Légendaire
Messages : 1841
Enregistré le : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Facteur solaire et barrière radiante

Message par olivir » 20 sept. 2017 09:29

Bonjour,

Je pense que tu devrai poser la question à rt-batiment, Sébastien ! Il n'est pas impossible que l'interprétation d'Izuba soit la bonne, ce qui valoriserait forcément les barrières radiantes :wink:
Olivier Martinez
Ingénieur Conseil Indépendant / Formateur-partenaire d'Izuba Énergies
Enerco Conseils - enerco.free.fr
Blog : enercoconseils.wordpress.com