Bonjour,
Nous travaillons sur un projet de laboratoire de recherche. Actuellement, l’eau de process alimentant les fours de la halle d’essai (eau chauffée par une récupération sur les fumées des fours) est refroidie par un aérorefroidisseur extérieur.
Le BET Fluides a prévu de mettre en place un aérotherme supplémentaire dans la halle d’essai, chauffé par l’eau de process et sera prioritaire par rapport aux aérothermes asservis au recyclage de l’air.
Je dois réaliser une STD en consommation pour montrer le gain de ce système. Avez-vous déjà rencontré ce cas dans Pleiades+Comfie?

Cordialement
Claire SIMONET

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: récupération d'énergie sur four

Message par Régis » 05 sept. 2017 09:21

Non, je n'ai jamais rencontré ce cas.
Je vous propose de saisir un scénario de puissance dissipé correspondant aux apports de chaleur des aérothermes sur eau de process. Cela vous permettra de faire varier ces quantité d'apports gratuits en fonction des période de process.
Régis Bacabara