 Sujet du message: Facteur solaire et barrière radiante
MessagePublié: 29 Août 2017 10:30 
Spécialiste

Inscrit le: 30 Nov 2012 14:05
Messages: 58
Dans votre explication des contacts RT :

http://docs.izuba.fr/fr/index.php/Ongle ... til.C3.A9e

Vous mentionnez au 4.3 que "s'il y a une barrière radiante, le facteur solaire de la paroi à une valeur nulle (puis voir th-S 5.2.1)". Je ne vois aucune mention dans les règles Th-S de cette information... Dans le chapitre 5.2.1 il est juste dit que les méthodes expliquées plus loin ne s'appliquent pas dans le cadre de barrière radiante...

De plus cette règle est aussi valable pour les toiture inclinée ?


Sébastien DUCLOS
Psi Thermique
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Facteur solaire et barrière radiante
MessagePublié: 31 Août 2017 15:01 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3123
Localisation: IZUBA énergies
Bonjour,
Effectivement il n'est pas fait mention dans la méthode que le facteur solaire de la paroi est nul en présence d'une barrière radiante. Il s'agit probablement d'une erreur d’interprétation de notre part de la méthode. Je demanderais à mon collègue Ludovic à son retour de vacances ce qu'il en pense.
Bien sincèrement


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Facteur solaire et barrière radiante
MessagePublié: 18 Sep 2017 08:07 
Spécialiste

Inscrit le: 30 Nov 2012 14:05
Messages: 58
Des news ?


Sébastien DUCLOS
Psi Thermique
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Facteur solaire et barrière radiante
MessagePublié: 18 Sep 2017 10:58 
Gourou

Inscrit le: 05 Fév 2013 18:11
Messages: 314
Est-ce que vous trouvez des écarts significatifs en RT avec ou sans barrière radiante?


Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Facteur solaire et barrière radiante
MessagePublié: 18 Sep 2017 12:58 
Omniscient
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 09 Août 2011 10:13
Messages: 677
Localisation: IZUBA énergies
Bonjour,
Erreur d'interprétation, je ne sais pas...
J'ai effectivement interpréter (peu être à tord) qu'une barrière radiative bloquait les échanges par rayonnement (d'ou Fs = 0). Mais, ce n'est effectivement pas clairement explicité dans la méthode. Le fait de mettre un bardage doit déjà très fortement bloquer les rayonnements solaires sur la paroi, les écarts doivent donc être faibles (voir négligeable) avec/sans l'option si la paroi est convenablement isolée.
Cordialement,
Ludovic


Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Facteur solaire et barrière radiante
MessagePublié: 20 Sep 2017 09:07 
Spécialiste

Inscrit le: 30 Nov 2012 14:05
Messages: 58
Les écarts sont très très significatifs avec et sans barrière radiante... j'ai fait un rapide test sur la maison démo du logiciel => TIC = 37°C sans BR et 28°C avec BR...

Dans les règles Th-S il est expliqué la méthode de calcul du facteur solaire avec des parois sans barrière radiante mais aucune méthode avec barrière radiante... bizarre. J'ai pourtant bien fouillé...

Donc allez vous annuler cette mauvaise interprétation sur le logiciel pléiades ?


Sébastien DUCLOS
Psi Thermique
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Facteur solaire et barrière radiante
MessagePublié: 20 Sep 2017 09:29 
Légendaire
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 06 Juil 2007 21:31
Messages: 1742
Localisation: Enerco Conseils - Aquitaine
Bonjour,

Je pense que tu devrai poser la question à rt-batiment, Sébastien ! Il n'est pas impossible que l'interprétation d'Izuba soit la bonne, ce qui valoriserait forcément les barrières radiantes :wink:


Olivier Martinez
Ingénieur Conseil Indépendant / Formateur-partenaire d'Izuba Énergies
Enerco Conseils - enerco.free.fr
Blog : enercoconseils.wordpress.com

Image
Rencontres de la construction paille
Vendredi 8 décembre à Salies-de-Béarn (64)
Hors-ligne
   
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par  
 Page 1 sur 1 [ 7 messages ] 


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 2 invités


  •  Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum 

 
cron