 Sujet du message: Batiment de Maisons accolées et zonage
MessagePublié: 27 Oct 2017 11:54 
Confirmé

Inscrit le: 02 Mars 2015 10:29
Messages: 13
Localisation: Toulouse
Bonjour,
J'ai un projet de 7 maisons accolées sur un seul bâtiment, d’après la fiche d'application je peux le déclaré comme un seul bâtiment, une seule zone et 7 groupes différents (caissons individuels).
Après calcul, j'ai une des zone qui ne respecte pas le Bbio mais au global mon bâtiment est conforme. Je m'interroge donc sur la validité de ma saisie.
Aurais-je du saisir chaque maison comme un bâtiment individuel avec des contacts mitoyens T° identique?

Merci pour vos éclairages avisés, je suis perplexe sur la methode.

Cordialement


Fred ARENDO
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Batiment de Maisons accolées et zonage
MessagePublié: 27 Oct 2017 13:21 
Omniscient

Inscrit le: 30 Jan 2013 11:02
Messages: 528
Localisation: Chambéry
Je crois qu'il y a une histoire de 15 m² de paroi mitoyenne chauffée de chaque côté.

En dessous de 15 m² => bâtiments séparés
Au dessus de 15 m² => un seul bâtiment (et les résultats BBio et Cep doivent être conforme au niveau du bâtiment, donc dans ce cas ce n'est pas grave qu'un groupe soit non conforme)


Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Batiment de Maisons accolées et zonage
MessagePublié: 27 Oct 2017 13:32 
Confirmé

Inscrit le: 02 Mars 2015 10:29
Messages: 13
Localisation: Toulouse
Bonjour Jonath,
C'est effectivement ce qui est notifié dans la fiche d’application.


Fred ARENDO
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Batiment de Maisons accolées et zonage
MessagePublié: 27 Oct 2017 13:41 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3123
Localisation: IZUBA énergies
Effectivement, la fiche d’application "Comment identifier l’usage d’un
bâtiment et l’exigence associée"
précise ceci :

Identifier les bâtiments en considérant les bâtiments accolés comme bâtiment
unique (deux bâtiments sont dits accolés s’ils sont juxtaposés et liés par des parois mitoyennes, dont la surface de contact est d’au moins 15m² pour les maisons et 50m² pour les autres bâtiments)


Fred16 a écrit:
J'ai un projet de 7 maisons accolées sur un seul bâtiment, d’après la fiche d'application je peux le déclaré comme un seul bâtiment, une seule zone et 7 groupes différents (caissons individuels).


Dans votre saisie, je pense qu'il devrait y avoir un seul groupe : voir ici dans le manuel.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Batiment de Maisons accolées et zonage
MessagePublié: 06 Nov 2017 10:03 
Confirmé

Inscrit le: 11 Juil 2016 10:29
Messages: 16
J'ajoute une précision sur cette problématique de saisie d'un groupe par maison dans les maisons accolés. Selon le le point 1.2.3 de la méthode THBCE (p.14), nous le choix de considérer les maisons accolés dans des groupes distincts ou dans le même groupe (confirmé par RT bâtiment).


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Batiment de Maisons accolées et zonage
MessagePublié: 12 Déc 2017 15:52 
Habitué

Inscrit le: 06 Mars 2013 09:03
Messages: 35
Bonjour à tous,

dans un cas similaire, de maisons accolées, au nombre de 4, comment est-il possible de prendre en compte des systèmes individuels ?

Le projet est un habitat groupé, composé de 4 maisons, mais l'architecte souhaite proposer des systèmes individuels. J'ai donc pour chaque maison accolée un poele granulés et un CET sur air extrait.

N'ayant qu'un seul groupe, je ne dois configurer qu'un seul générateur pour chaque technologie (un générateur1 pour le poele granulés, un G2 pour le CET, et un G3 pour le sèche serviettes).

Par contre pour les puissances, en conséquence, dois je dans chaque générateur accumuler les puissances afin de permettre de répondre aux besoins pour le calculateur ?
Exemple : poele granulés 6 kW dans chaque logement, soit 24 kW pour le générateur G1 ?

Dans le RSET, apparaitra une puissance de système correspond à la somme des 4 générateurs, cela ne pose t il pas un problème ?

Merci d'avance,

Fabrice


Hors-ligne
   
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par  
 Page 1 sur 1 [ 6 messages ] 


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 12 invités


  •  Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum 

 
cron