STD Problème climatisation
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
STD Problème climatisation
Bonjour,
Après avoir mis un scénario de climatisation il n'est pas pris en compte dans la simulation : Les besoins de climatisation reste à 0 et la température ne diminue pas. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi.
Equipements utilisés :
PAC : réversible gaz/air
Émetteurs : Soufflage chaud froid
Merci beaucoup
Après avoir mis un scénario de climatisation il n'est pas pris en compte dans la simulation : Les besoins de climatisation reste à 0 et la température ne diminue pas. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi.
Equipements utilisés :
PAC : réversible gaz/air
Émetteurs : Soufflage chaud froid
Merci beaucoup
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: STD Problème climatisation
Vérifiez la puissance de climatisation affectée au niveau des zones thermiques dans Alcyone :
ou dans Pleiades : Et prenez garde à ce qui est indiqué dans le manuel :
ou dans Pleiades : Et prenez garde à ce qui est indiqué dans le manuel :
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: STD Problème climatisation
Merci beaucoup. En effet j'avais mis un scénario annuel dans lequel il y avait le chauffage + la climatisation mais enfait il faut 2 scénarios différents pour pouvoir les affecter.
Re: STD Problème climatisation
Un autre problème :
Dans ce test je ne fais varier que les saisons de de chauffage et climatisation (onglet projet).
Test 1 : Saison de chauffage courte + saison de clim courte (une période de quelques semaines n'a pas été affectée d'une saison)
Test 2 : Saison de chauffage longue + saison de clim longue
Dans les résultats de simulation la consommation de climatisation du test 2 est UPDATE : inférieure à la consommation de climatisation du test 1. Ce qui ne semble pas logique vu que la climatisation dure moins longtemps dans le test 1.
Dans ce test je ne fais varier que les saisons de de chauffage et climatisation (onglet projet).
Test 1 : Saison de chauffage courte + saison de clim courte (une période de quelques semaines n'a pas été affectée d'une saison)
Test 2 : Saison de chauffage longue + saison de clim longue
Dans les résultats de simulation la consommation de climatisation du test 2 est UPDATE : inférieure à la consommation de climatisation du test 1. Ce qui ne semble pas logique vu que la climatisation dure moins longtemps dans le test 1.
Dernière modification par Aurelia le 10 nov. 2017 09:19, modifié 1 fois.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: STD Problème climatisation
Test1 prévoit de la clim de S26 à S38
Test2 prévoit de la clim de S21 à S38
La période de climatisation est donc la plus longue pour Test2.
Il est donc bien normal que Test2 consomme plus d'énergie pour la climatisation.
Test2 prévoit de la clim de S21 à S38
La période de climatisation est donc la plus longue pour Test2.
Il est donc bien normal que Test2 consomme plus d'énergie pour la climatisation.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: STD Problème climatisation
Bonjour,
Merci pour votre réponse. En effet je me suis trompée, la consommation du test 2 < test 1, ce qui n'est donc pas normal.
Test 1 : 37 226 W
Test 2 : 22 193 W
Savez vous ce qu'il s'est passé ?
Merci
Merci pour votre réponse. En effet je me suis trompée, la consommation du test 2 < test 1, ce qui n'est donc pas normal.
Test 1 : 37 226 W
Test 2 : 22 193 W
Savez vous ce qu'il s'est passé ?
Merci
Dernière modification par Aurelia le 10 nov. 2017 10:23, modifié 1 fois.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: STD Problème climatisation
Pouvez-vous m'envoyer par mail votre saisie Pleiades correspondante pour analyse?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: STD Problème climatisation
J'ai bien reçu votre projet par mail.
A partir de votre projet, voici ce que j'obtiens :
Pour de la clim de S21 à S38, j'ai 4788 kWh de besoins de clim.
Pour de la clim de S26 à S38, j'ai 3899 kWh de besoins de clim.
Tout est donc cohérent.
A partir de votre projet, voici ce que j'obtiens :
Pour de la clim de S21 à S38, j'ai 4788 kWh de besoins de clim.
Pour de la clim de S26 à S38, j'ai 3899 kWh de besoins de clim.
Tout est donc cohérent.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES