Problème Cep PAC réversible-chaud
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
Problème Cep PAC réversible-chaud
Bonjour à tous,
Nous travaillons actuellement sur un projet de rénovation en RTex d’un F4 de plain-pied dans la région ajaccienne. Nous venons de nous apercevoir qu’en activant le mode réversible de la PAC nous obtenons des résultats différents de ceux obtenus avec la PAC en mode chaud.
Pour la PAC en mode chaud uniquement nous avons un besoin de chauffage de 127.9kW/m².
Pour la PAC en mode réversible nous avons un besoin de chauffage de 186kW/m².
Nous ne comprenons pas d’où vient cette différence alors que les besoins en chauffage ne sont pas censés bouger car en plus nous utilisons une PAC air eau de 5kW dans les 2 cas.
Cependant en RT2012 nous n’avons pas ce problème-là.
Merci d’avance pour votre aide.
Nous travaillons actuellement sur un projet de rénovation en RTex d’un F4 de plain-pied dans la région ajaccienne. Nous venons de nous apercevoir qu’en activant le mode réversible de la PAC nous obtenons des résultats différents de ceux obtenus avec la PAC en mode chaud.
Pour la PAC en mode chaud uniquement nous avons un besoin de chauffage de 127.9kW/m².
Pour la PAC en mode réversible nous avons un besoin de chauffage de 186kW/m².
Nous ne comprenons pas d’où vient cette différence alors que les besoins en chauffage ne sont pas censés bouger car en plus nous utilisons une PAC air eau de 5kW dans les 2 cas.
Cependant en RT2012 nous n’avons pas ce problème-là.
Merci d’avance pour votre aide.
- olivir
- Mythique
- Messages : 2547
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Problème Cep PAC réversible-chaud
Bonjour Anaïs,
Vous parlez de résultats de STD avec équipements, c'est bien cela ?
Comparez vos températures avec ou sans réversibilité de la PAC, n’apparaît-il pas un usage de la climatisation durant la saison de chauffage ?
Vous parlez de résultats de STD avec équipements, c'est bien cela ?
Comparez vos températures avec ou sans réversibilité de la PAC, n’apparaît-il pas un usage de la climatisation durant la saison de chauffage ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Re: Problème Cep PAC réversible-chaud
Bonjour M. Martinez,
Merci pour votre réponse rapide
Nous parlons de résultats de RTex.
En RTex nous n'avons pas accès à la répartition mensuelle du Cep. Nous vous joignons les diagrammes circulaires obtenus dans les 2 cas :
Décomposition du Cep PAC Chaud
Décomposition du Cep PAC Reversible
Nous ne comprenons pas en quoi l'utilisation de la climatisation influe sur le besoin de chauffage. Nous vous rappelons qu'en RT2012 nous n'avons pas cette différence...
Merci
Merci pour votre réponse rapide
Nous parlons de résultats de RTex.
En RTex nous n'avons pas accès à la répartition mensuelle du Cep. Nous vous joignons les diagrammes circulaires obtenus dans les 2 cas :
Décomposition du Cep PAC Chaud
Décomposition du Cep PAC Reversible
Nous ne comprenons pas en quoi l'utilisation de la climatisation influe sur le besoin de chauffage. Nous vous rappelons qu'en RT2012 nous n'avons pas cette différence...
Merci
-
- Omniscient
- Messages : 766
- Inscription : 30 janv. 2013 11:02
- Localisation : Chambéry
- Contact :
Re: Problème Cep PAC réversible-chaud
En fait, le Cep ce n'est pas le besoin de chauffage mais la consommation d'énergie.
Je pense que votre différence doit surement venir du paramétrage de votre pompe à chaleur ? Vous avez mis exactement le même modèle ?
Je pense que votre différence doit surement venir du paramétrage de votre pompe à chaleur ? Vous avez mis exactement le même modèle ?
Re: Problème Cep PAC réversible-chaud
C'est exactement le même modèle. Ce problème a déjà été rencontré sur un autre projet mais nous n'avions pas cherché à savoir pourquoi.
Merci
Merci
-
- Omniscient
- Messages : 766
- Inscription : 30 janv. 2013 11:02
- Localisation : Chambéry
- Contact :
Re: Problème Cep PAC réversible-chaud
Le moteur RT est tellement bien fait que peut être la machine climatise et chauffe en même temps ?
- olivir
- Mythique
- Messages : 2547
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Problème Cep PAC réversible-chaud
Même avis que Jonath, il doit y avoir de la climatisation en intersaison. Mais cela me semble impossible à vérifier.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Re: Problème Cep PAC réversible-chaud
Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses après quelques recherches sur internet nous avons vu qu'il était possible de gérer l'alternance du chauffage et du refroidissement en RTex en génération complète. Mais impossible de trouver l'onglet pour le faire avez-vous une idée ?
Merci d'avance
Merci pour vos réponses après quelques recherches sur internet nous avons vu qu'il était possible de gérer l'alternance du chauffage et du refroidissement en RTex en génération complète. Mais impossible de trouver l'onglet pour le faire avez-vous une idée ?
Merci d'avance
-
- Membre
- Messages : 6
- Inscription : 06 déc. 2019 09:41
Re: Problème Cep PAC réversible-chaud
Bonjour,
Je travaille sur un projet où j'ai deux groupe, un climatisé et l'autre non. La climatisation est réalisée par des gainables liés avec une PAC réversible. Cependant, je n'arrive pas à avoir une décomposition du Cep complété avec climatisation comprise, pourriez-vous m'expliquer d'où vient ce problème svp?
NB: j'ai essayé avec deux types de PAC mais en vain.
Je travaille sur un projet où j'ai deux groupe, un climatisé et l'autre non. La climatisation est réalisée par des gainables liés avec une PAC réversible. Cependant, je n'arrive pas à avoir une décomposition du Cep complété avec climatisation comprise, pourriez-vous m'expliquer d'où vient ce problème svp?
NB: j'ai essayé avec deux types de PAC mais en vain.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5191
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Problème Cep PAC réversible-chaud
Le problème est peut-être simplement qu'il n'y a pas de besoin de climatisation.
L'autre piste serait que la pac ait une puissance ou un cop à en froid à 0 (en RTex, il n'y a pas de notion de sous dimensionnement comme en RT2012).
Je vous propose de modifier votre projet pour engendrer des surchauffes et voir si la clim finit par se déclencher.
L'autre piste serait que la pac ait une puissance ou un cop à en froid à 0 (en RTex, il n'y a pas de notion de sous dimensionnement comme en RT2012).
Je vous propose de modifier votre projet pour engendrer des surchauffes et voir si la clim finit par se déclencher.