forum Pleiades
Nous sommes actuellement le 12 Déc 2017 05:45 Les heures sont au format UTC + 1 heure



 Page 1 sur 1 [ 3 messages ] 
Auteur Message
 Sujet du message: Aérorefroidisseur
MessagePublié: 04 Déc 2017 16:56 
Novice

Inscrit le: 03 Déc 2017 11:31
Messages: 1
Bonsoir à tous,

Je me permets de venir vers vous pour de l'aide pour ma STD.

- Dans mon bâtiment, j'ai plusieurs groupe-froids dont les condenseurs sont refroidis par des DRY-COOLERS par l'intérmédiaire d'un réseau d'eau. Comment intégrer les DRY-COOLERS dans le module STD ?

- Afin de mieux gérer les apports solaires, je souhaite créer un masque solaire pour prendre en compte les immeubles des rues voisines. Comment faire ?

- Pour l'éclairage, j'ai bien défini mes équipements d'éclairage sous ALCYONE, j'ai également choisi mes différents ratio (W/m² et nombre de lux). Lorsque je lance ma simulation, je n'ai pas de consommation lié à l'éclairage. Pourquoi ?

Je vous remercie pour vos réponses.

Anthony


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Aérorefroidisseur
MessagePublié: 05 Déc 2017 16:41 
Expert

Inscrit le: 27 Mars 2014 09:42
Messages: 188
Bonjour,

point 1 - je ne sais pas

point 2 : il faut dessiner l'emprise au sol des immeubles voisins au niveau "RDC" puis définir les pièces comme masque proche en passant par le bout de définition des pièces (cube jaune à gauche dans l'onglet plan). Il faut indiquer dans la fenêtre qui s'ouvre en haut à droite la hauteur du masque avant de cliquer sur la pièce correspondante (faire pareil pour chacun des immeubles)

point 3 : il faut lancer le calcul d'éclairage naturel dans le modeleur avant de faire un calcul STD (onglet éclairement dans la barre de menus)

Cordialement.


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Aérorefroidisseur
MessagePublié: 07 Déc 2017 16:59 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3123
Localisation: IZUBA énergies
Anthonytop a écrit:
Dans mon bâtiment, j'ai plusieurs groupe-froids dont les condenseurs sont refroidis par des DRY-COOLERS par l'intérmédiaire d'un réseau d'eau. Comment intégrer les DRY-COOLERS dans le module STD ?

Via un scénario de puissance dissipé négative.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par  
 Page 1 sur 1 [ 3 messages ] 


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité


  •  Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum 

 
cron