Consommation de chauffage (Cep)

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT Existant

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Ludovic_B

Répondre
EL KOUKABI
Novice
Messages : 2
Enregistré le : 06 déc. 2017 15:53

Consommation de chauffage (Cep)

Message par EL KOUKABI » 06 déc. 2017 16:19

Bonjour,

Je suis débutatnte dans l'utilisation de Pleaides.

Actuellement, je travaille sur les logiciels ClimaWin pour faire des RTex et sur Pleiades comfie (dernière version) pour réaliser des STD et des RTex.

J'ai fait la même RTEx sur ClimaWin et Pleiades pour pouvoir comparer les résultats mais malheureusement j'ai eu un grand écart sur la consommation de chauffage ( Cep initial).

J'aimerai savoir s'il y a des caractéristiques qui influencent beaucoup sur les résultats obtenus sur Pleaides.

Voici ci-joint les résultats sur ClimaWin et Pléaide.

Merci d'avance :)
Fichiers joints
Fiche thermiques ClimaWin.pdf
(47.49 Kio) Téléchargé 18 fois
Résultats RTEx Pleaide (FUTUR).PNG
Résultats RTEx Pleaide (EX).PNG

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 3153
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Consommation de chauffage (Cep)

Message par Régis » 07 déc. 2017 14:59

Oui, il y a beaucoup de caractéristiques qui peuvent beaucoup influencer les résultats à tel point qu'il est difficile de vous orienter vers tel ou tel paramètre.

Je vous invite donc à générer la fiche RSET de Pleiades et de la comparer avec celle de ClimaWin pour y retrouver un certain nombre de différences de saisies qui expliqueraient les différences de résultats.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

EL KOUKABI
Novice
Messages : 2
Enregistré le : 06 déc. 2017 15:53

Re: Consommation de chauffage (Cep)

Message par EL KOUKABI » 11 déc. 2017 17:48

Bonjour,

J’ai essayé de générer une fiche récapitulative standardisée d’étude thermique comme vous m’avez conseillé mais je n'arrive pas à réaliser cette action à cause du message ci-joint.

Merci d'avance pour votre aide.
Fichiers joints
Message.PNG
Message.PNG (10.77 Kio) Vu 434 fois

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 3153
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Consommation de chauffage (Cep)

Message par Régis » 14 déc. 2017 12:35

Pouvez-vous me transmettre par mail la saisie Modeleur (.alcp) correspondante pour analyse de ce bug ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES