Batiment de Maisons accolées et zonage

Message par Fred16 » 27 oct. 2017 11:54

Bonjour,
J'ai un projet de 7 maisons accolées sur un seul bâtiment, d’après la fiche d'application je peux le déclaré comme un seul bâtiment, une seule zone et 7 groupes différents (caissons individuels).
Après calcul, j'ai une des zone qui ne respecte pas le Bbio mais au global mon bâtiment est conforme. Je m'interroge donc sur la validité de ma saisie.
Aurais-je du saisir chaque maison comme un bâtiment individuel avec des contacts mitoyens T° identique?

Merci pour vos éclairages avisés, je suis perplexe sur la methode.

Cordialement
Fred ARENDO

Jonath
Omniscient
Messages : 757
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: Batiment de Maisons accolées et zonage

Message par Jonath » 27 oct. 2017 13:21

Je crois qu'il y a une histoire de 15 m² de paroi mitoyenne chauffée de chaque côté.

En dessous de 15 m² => bâtiments séparés
Au dessus de 15 m² => un seul bâtiment (et les résultats BBio et Cep doivent être conforme au niveau du bâtiment, donc dans ce cas ce n'est pas grave qu'un groupe soit non conforme)
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

Fred16
Confirmé
Messages : 13
Inscription : 02 mars 2015 10:29
Localisation : Toulouse

Re: Batiment de Maisons accolées et zonage

Message par Fred16 » 27 oct. 2017 13:32

Bonjour Jonath,
C'est effectivement ce qui est notifié dans la fiche d’application.
Fred ARENDO

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Batiment de Maisons accolées et zonage

Message par Régis » 27 oct. 2017 13:41

Effectivement, la fiche d’application "Comment identifier l’usage d’un
bâtiment et l’exigence associée"
précise ceci :

Identifier les bâtiments en considérant les bâtiments accolés comme bâtiment
unique (deux bâtiments sont dits accolés s’ils sont juxtaposés et liés par des parois mitoyennes, dont la surface de contact est d’au moins 15m² pour les maisons et 50m² pour les autres bâtiments)

Fred16 a écrit :J'ai un projet de 7 maisons accolées sur un seul bâtiment, d’après la fiche d'application je peux le déclaré comme un seul bâtiment, une seule zone et 7 groupes différents (caissons individuels).
Dans votre saisie, je pense qu'il devrait y avoir un seul groupe : voir ici dans le manuel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Vince29
Spécialiste
Messages : 99
Inscription : 11 juil. 2016 10:29

Re: Batiment de Maisons accolées et zonage

Message par Vince29 » 06 nov. 2017 10:03

J'ajoute une précision sur cette problématique de saisie d'un groupe par maison dans les maisons accolés. Selon le le point 1.2.3 de la méthode THBCE (p.14), nous le choix de considérer les maisons accolés dans des groupes distincts ou dans le même groupe (confirmé par RT bâtiment).

laseiche
Habitué
Messages : 39
Inscription : 06 mars 2013 09:03

Re: Batiment de Maisons accolées et zonage

Message par laseiche » 12 déc. 2017 15:52

Bonjour à tous,

dans un cas similaire, de maisons accolées, au nombre de 4, comment est-il possible de prendre en compte des systèmes individuels ?

Le projet est un habitat groupé, composé de 4 maisons, mais l'architecte souhaite proposer des systèmes individuels. J'ai donc pour chaque maison accolée un poele granulés et un CET sur air extrait.

N'ayant qu'un seul groupe, je ne dois configurer qu'un seul générateur pour chaque technologie (un générateur1 pour le poele granulés, un G2 pour le CET, et un G3 pour le sèche serviettes).

Par contre pour les puissances, en conséquence, dois je dans chaque générateur accumuler les puissances afin de permettre de répondre aux besoins pour le calculateur ?
Exemple : poele granulés 6 kW dans chaque logement, soit 24 kW pour le générateur G1 ?

Dans le RSET, apparaitra une puissance de système correspond à la somme des 4 générateurs, cela ne pose t il pas un problème ?

Merci d'avance,

Fabrice

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Batiment de Maisons accolées et zonage

Message par Régis » 14 déc. 2017 12:39

laseiche a écrit :dois je dans chaque générateur accumuler les puissances afin de permettre de répondre aux besoins pour le calculateur ?
Exemple : poele granulés 6 kW dans chaque logement, soit 24 kW pour le générateur G1 ?
Oui.
laseiche a écrit :Dans le RSET, apparaitra une puissance de système correspond à la somme des 4 générateurs, cela ne pose t il pas un problème ?
Théoriquement non, puisqu'il s'agit de la sortie officielle qui respecte la saisie préconisée par la méthode.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

laseiche
Habitué
Messages : 39
Inscription : 06 mars 2013 09:03

Re: Batiment de Maisons accolées et zonage

Message par laseiche » 14 déc. 2017 15:38

Merci pour la clarification.

laseiche
Habitué
Messages : 39
Inscription : 06 mars 2013 09:03

Re: Batiment de Maisons accolées et zonage

Message par laseiche » 19 déc. 2017 18:23

J'ai essayé différentes formules, j'en suis arrivé à créer de multiples générations :

BAse V3 - j'ai fait une génération de 24 kW et un seul emetteur (avec ratio de surface / a la fiche d'application), une génération CET avec un emetteur ECS pour 4 logements, et une ventilation pour 4 logements.

Base V4 : j'ai fait 4 générations des poeles 6 kW avec 4emetteurs (1/logement en sous divisant par 4 le ratio surfacique / a la fiche d'application pour poele granulés), 4 CET en génération et 4 emetteurs ECS, une ventilation pour 4 logements et un seul groupe de ventilation "bouche"et un seul groupe "entrée d'air". Les CET sont reliés à la ventilation de par l'onglet "air extrait".

La deuxième solution me semble la plus fine, prenant en compte les puissances d'auxiliaire pour chaque système, et permettant d'envisager de changer un système individuel si l'archi le décide ...

Est ce que mon raisonnement est bon ? Est ce que cette config n'est pas contre productive pour le calculateur ? Cela est il ok ?

Merci de votre retour,

Fabrice
Pièces jointes
VPBALenclosduTertre_Basev4.alcp
(611.68 Kio) Téléchargé 582 fois
VPBALenclosduTertre_Basev3.alcp
(572.76 Kio) Téléchargé 607 fois
base V4.PNG
base V3.PNG

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Batiment de Maisons accolées et zonage

Message par Régis » 20 déc. 2017 15:01

La saisie adéquate est un mix des deux.
Il faudrait saisir un poêle de 6kw et renseigner 4 au niveau du nombre (pour obtenir les 24kW).
Cette génération incluant les 4 poêle sera relié à un seul émetteur :
1.png
Il en est de même pour le CET qui devrait être renseigné en affectant 4 au niveau de nombre (Nb.) pour bien obtenir les 4 ballons (incluant les 4 pacs et les 4 résistances électriques).
Régis Bacabara