Bonjour à tous,
J'ai beau chercher sur le forum, dans les documentations en ligne, je n'arrive pas à trouver la solution à ma problématique, à savoir modéliser un système assurant le chauffage + ECS avec ballon déporté.
Mon projet est équipé d'une chaudière gaz, assurant le chauffage par plancher chauffant mais également l'approvisionnement en mode semi-instantané d'un ballon ECS déporté. Or, lorsque je clique sur "stockage ECS" sur ma génération, Pleiades me dit "Montage Ballon ECS invalide".
J'ai donc créé 2 générations issue de la même chaudière :
- une génération dédié au chauffage en utilisant ma chaudière en mode chauffage uniquement
- une copie de la génération précédente mais en la déclarant en mode ECS et en la reliant à un ballon préparateur...
Est-ce que cette méthode détournée permet-elle de modéliser ce dispositif ?
Comment faire sinon ?
Merci à tous.
Chauffage + ECS avec ballon séparé
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Chauffage + ECS avec ballon séparé
Effectivement, la méthode Th-BCE de la RT2012 ne prévoit pas ce type de montage.
Votre "méthode détournée" n'est officiellement pas autorisée.
Il faudrait donc passer par un titre V pour proposer une/cette saisie équivalent et qu'elle soit approuvée.
Votre "méthode détournée" n'est officiellement pas autorisée.
Il faudrait donc passer par un titre V pour proposer une/cette saisie équivalent et qu'elle soit approuvée.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Spécialiste
- Messages : 67
- Inscription : 12 avr. 2010 09:15
- Localisation : Rennes (35)
Re: Chauffage + ECS avec ballon séparé
Bonjour,
Je me permet d'apporter d'autres questions relative à ce sujet.
Est-ce le cas également sur une PAC (aérothermie ou géothermie) ou l'on a souvent un ballon déporté ?
Avec une PAC géothermie, comment déporté le ballon (au niveau du calcul RT. Pac dans un local technique hors volume chauffé et ballon dans le volume chauffé) ?
De la même manière est-il possible de raccorder deux ballons à une PAC (d'un point de vue de la RT2012) pour des grands logements ?
Merci de vos réponses.
Cordialement
Je me permet d'apporter d'autres questions relative à ce sujet.
Est-ce le cas également sur une PAC (aérothermie ou géothermie) ou l'on a souvent un ballon déporté ?
Avec une PAC géothermie, comment déporté le ballon (au niveau du calcul RT. Pac dans un local technique hors volume chauffé et ballon dans le volume chauffé) ?
De la même manière est-il possible de raccorder deux ballons à une PAC (d'un point de vue de la RT2012) pour des grands logements ?
Merci de vos réponses.
Cordialement
GAUTIER Jacques
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Chauffage + ECS avec ballon séparé
La réponse reste la même car tous les cas que vous évoquez ne sont pas prévu par la méthode ThBCE.
Il faudrait donc passer par un titre V.
Il faudrait donc passer par un titre V.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Spécialiste
- Messages : 67
- Inscription : 12 avr. 2010 09:15
- Localisation : Rennes (35)
Re: Chauffage + ECS avec ballon séparé
Bonjour,
Merci pour la réponse. C'est bien la réponse que je pressentais !!!
Comment faire sur des logements de grande taille pour éviter le bouclage afin de limiter l'attente aux points de puisage ?
C'est tout de même assez étonnant que ce cas n'est pas été prévu ...
Pour ceux qui ont l'expérience des titres V opération. Est-ce une procédure complexe, longue, couteuse ... ?
Quel type de justificatif demande-t-il ?
Cordialement,
Merci pour la réponse. C'est bien la réponse que je pressentais !!!
Comment faire sur des logements de grande taille pour éviter le bouclage afin de limiter l'attente aux points de puisage ?
C'est tout de même assez étonnant que ce cas n'est pas été prévu ...
Pour ceux qui ont l'expérience des titres V opération. Est-ce une procédure complexe, longue, couteuse ... ?
Quel type de justificatif demande-t-il ?
Cordialement,
GAUTIER Jacques