Différence besoins thermiques/P émetteurs
Pour une étude RT2012 pour laquelle ne serait saisi aucune paroi intérieure, d'où provient la différence de puissance entre l'émetteur et le bâtiment (environ 10%) ?
je précise que je n'ai aucune surpuissance saisie.
je précise que je n'ai aucune surpuissance saisie.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5191
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Différence besoins thermiques/P émetteurs
Je ne comprend pas votre question.
Qu'appelez-vous puissance de l'émetteur ?
Qu'appelez-vous puissance du bâtiment ?
Qu'appelez-vous puissance de l'émetteur ?
Qu'appelez-vous puissance du bâtiment ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Différence besoins thermiques/P émetteurs
Puissance émetteur
Re: Différence besoins thermiques/P émetteurs
il y a eu une erreur lors de l'envoi du message:
besoin thermique du bâtimentRe: Différence besoins thermiques/P émetteurs
Puissance émetteur
Re: Différence besoins thermiques/P émetteurs
IL n'y a qu'une seule pièce dans votre saisie ?
La EN12831 prévoit que certaines pièces d'un logement sont chauffées quand d'autres ne le sont pas d'où la somme de puissance des émetteurs supérieures aux deper de l'enveloppe.
La EN12831 prévoit que certaines pièces d'un logement sont chauffées quand d'autres ne le sont pas d'où la somme de puissance des émetteurs supérieures aux deper de l'enveloppe.
Re: Différence besoins thermiques/P émetteurs
oui, je le sais, d'où mon interrogation sur la différence de valeur lorsque l'on saisit un seul volume (calcul RT)
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5191
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Différence besoins thermiques/P émetteurs
Votre question concerne donc un résultats de dimensionnement de chauffage (et pas un calcul de RT2012).
Je comprend donc mieux votre question.
Suivant la EN 12831, les infiltrations sont prises 2 fois en compte pour le dimensionnement par pièce mais pas pour le dimensionnement de la génération (voir ici dans le manuel).
Je comprend donc mieux votre question.
Suivant la EN 12831, les infiltrations sont prises 2 fois en compte pour le dimensionnement par pièce mais pas pour le dimensionnement de la génération (voir ici dans le manuel).