Bonjour,
Avez vous déjà eu un cas de salle d'enseignement informatique? Quels débits de ventilation pratiquez vous dans ce type de pièce?
Salle informatique - Ventilation
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
Re: Salle informatique - Ventilation
Je dirais 18 m3/h/élève d'air neuf...
Mais je ne suis pas sûr que cela soit le fond de la question...
Mais je ne suis pas sûr que cela soit le fond de la question...
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Salle informatique - Ventilation
Vous pouvez vous caler sur les débits issues de la réglementation hygiénique qui sera fonction du nombre d'occupant de cette salle. Mais si l'objectif est de combattre les éventuelles surchauffes liés à la puissance dissipée des équipements (et des occupants), il est effectivement possible de mettre un débit bien plus important. Une STD vous permettrait alors d'évaluer ce débit.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Salle informatique - Ventilation
Bonjour,
Merci pour vos réponses
C'est une salle qui est rafraîchie mais il y a des soucis d'odeurs.
Je voulais m'assurer que les débits de renouvellement d'air étaient suffisants.
J'envisage aussi d'aller faire une mesure aux bouches pour voir si elles n'ont pas un soucis.
J'aurais bien fait une mesure CO2 mais les cours sont finis
Le débit sur les plans de ventilation de l'installation existante est de 490 m3/h pour une pièce de 77 m².
J'ai consulté le règlement sanitaire mais vu son grand âge les salles informatiques n'étaient peut-être pas courantes
Sinon je suis tombée sur ce document: Qu'en pensez vous?
Je me suis aussi mise en quête de débits révisés sans succès.
En prenant un taux d'occupation d'une salle d'enseignement du règlement sanitaires et avec le débit permettant d'assurer une qualité de l'air excellente je me retrouve avec des débits très importants.
En soit cela ne me dérange pas d'avoir des débits importants mais je voulais savoir si cela correspondait aux habitudes de faire ou pas.
Je vais aussi proposer une double flux pour l'ensemble des salles de classes parce que ça me fait mal au cœur de voir de l'enseignement en simple flux, vu les débits et la charge due à l'occupation..
Merci encore
Bonne journée ensoleillée !
Merci pour vos réponses
C'est une salle qui est rafraîchie mais il y a des soucis d'odeurs.
Je voulais m'assurer que les débits de renouvellement d'air étaient suffisants.
J'envisage aussi d'aller faire une mesure aux bouches pour voir si elles n'ont pas un soucis.
J'aurais bien fait une mesure CO2 mais les cours sont finis
Le débit sur les plans de ventilation de l'installation existante est de 490 m3/h pour une pièce de 77 m².
J'ai consulté le règlement sanitaire mais vu son grand âge les salles informatiques n'étaient peut-être pas courantes
Sinon je suis tombée sur ce document: Qu'en pensez vous?
Je me suis aussi mise en quête de débits révisés sans succès.
En prenant un taux d'occupation d'une salle d'enseignement du règlement sanitaires et avec le débit permettant d'assurer une qualité de l'air excellente je me retrouve avec des débits très importants.
En soit cela ne me dérange pas d'avoir des débits importants mais je voulais savoir si cela correspondait aux habitudes de faire ou pas.
Je vais aussi proposer une double flux pour l'ensemble des salles de classes parce que ça me fait mal au cœur de voir de l'enseignement en simple flux, vu les débits et la charge due à l'occupation..
Merci encore
Bonne journée ensoleillée !
- olivir
- Mythique
- Messages : 2537
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Salle informatique - Ventilation
Bonjour Roman,
Oui, c'est normal d'avoir des débits importants. Le débit actuel doit être autour de 25 m³/h/pers., c'est "réglementaire" mais comme le dit le document que vous avez mis en lien, ce n'est pas énorme non plus. Comme il est très probable que le débit réel, in situ, soit inférieur (c'est classique), cela ne m'étonne pas que cela ne sente pas très bon.
Vu les débits, très bonne idée de mettre en place une double-flux (avec récupération de chaleur) mais vérifiez d'abord la part des infiltrations, Pléiades simule cela très bien d'ailleurs !
Oui, c'est normal d'avoir des débits importants. Le débit actuel doit être autour de 25 m³/h/pers., c'est "réglementaire" mais comme le dit le document que vous avez mis en lien, ce n'est pas énorme non plus. Comme il est très probable que le débit réel, in situ, soit inférieur (c'est classique), cela ne m'étonne pas que cela ne sente pas très bon.
Vu les débits, très bonne idée de mettre en place une double-flux (avec récupération de chaleur) mais vérifiez d'abord la part des infiltrations, Pléiades simule cela très bien d'ailleurs !
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Re: Salle informatique - Ventilation
Pour moi une salle informatique n'est ni plus ni moins une salle de classe.J'ai consulté le règlement sanitaire mais vu son grand âge les salles informatiques n'étaient peut-être pas courantes
donc 18 m3/h par occupant en collège et 15 en primaire...