Classe d'isolation des réseaux

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Cro
Spécialiste
Messages : 78
Inscription : 25 avr. 2017 09:18

Classe d'isolation des réseaux

Message par Cro » 02 juil. 2018 11:43

Bonjour,
Savez-vous s'il existe un article de la RT2012 qui imposerait une classe minimum d'isolation des réseaux de chauffage, d'ECS ou de refroidissement ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Classe d'isolation des réseaux

Message par Régis » 02 juil. 2018 12:42

Non, à ma connaissance, il n'existe pas de classe minimale d'isolation impose par la RT2012 pour les réseaux de distribution.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Beaurond
Expert
Messages : 213
Inscription : 15 nov. 2011 12:58

Re: Classe d'isolation des réseaux

Message par Beaurond » 02 juil. 2018 13:28

Bonjour,

Je dirai comme Régis : classe d'étanchéité par défaut et au contraire si classe A, B ou C alors obligation de faire tester le réseau pour le vérifier.

Bonne journée
Yannick PINEAU
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"

Cro
Spécialiste
Messages : 78
Inscription : 25 avr. 2017 09:18

Re: Classe d'isolation des réseaux

Message par Cro » 02 juil. 2018 15:20

Je vous remercie pour ce retour rapide.
Je précise que ma question concernait les réseaux de distribution de chauffage, ECS et refroidissement.

Après quelques recherches supplémentaires, j'ai vu que la RT2005 imposait une classe 2 pour le chauffage, une classe 1 sur l'ECS et une classe 3 sur l'eau glacée. Mais ces exigences n'ont pas été reprises dans l'arrêté de la RT2012.

Bonne journée.

Beaurond
Expert
Messages : 213
Inscription : 15 nov. 2011 12:58

Re: Classe d'isolation des réseaux

Message par Beaurond » 02 juil. 2018 16:15

effectivement autant pour moi j'ai pas bien lu
Merci pour le retour d'info

Yannick
Yannick PINEAU
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"