Bonjour,

Pouvez-vous m'indiquer si un éclairage en second jour (i.e. dans le cas d'un local muni d'une baie donnant sur un autre local éclairé lui-même par une baie donnant directement sur l'extérieur) peut être valorisé dans le calcul RT2012 ?

Merci encore !

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Eclairage en second jour

Message par Régis » 08 juin 2018 11:27

Le problème sera de définir le pourcentage d'accès à l'éclairement naturel de ce local en second jour car les règles ne précise rien pour ce cas.
Je vous invite donc à poser la question au CSTB.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Cro
Spécialiste
Messages : 78
Inscription : 25 avr. 2017 09:18

Re: Eclairage en second jour

Message par Cro » 08 juin 2018 13:16

D'accord, je leur transmets la question et vous tiens au courant.
Merci.

Cro
Spécialiste
Messages : 78
Inscription : 25 avr. 2017 09:18

Re: Eclairage en second jour

Message par Cro » 31 juil. 2018 14:39

Et voilà la réponse du CSTB :

Notre réponse :Il est possible de considérer le local comme ayant à l'accès naturel, même pour un éclairement en second jour.
La modélisation de la baie dans Th-BCE pose par contre question. La définition de la baie est précise et est donnée dans l'annexe III de l’arrêté du 26 octobre 2010 : "Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieure servant à l'éclairage, le passage ou l'aération. Une paroi transparente ou translucide est considérée comme une baie". Seules les baies donnant sur l'extérieur doivent donc être modélisées dans Th-BCE, ce qui signifierait que l'apport en éclairement naturel de vos baies en second jour ne peut être valorisé.
Nous échangeons avec des collègues ayant travaillé sur la prise en compte des conduits de lumière (même problématique) et reviendrons vers vous.

Conclusion : même eux ne savent pas...

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Eclairage en second jour

Message par Régis » 31 juil. 2018 15:26

Merci de nous avoir tenu informé.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Caeli
Omniscient
Messages : 716
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: Eclairage en second jour

Message par Caeli » 07 sept. 2018 07:52

Oui merci ;)
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Eclairage en second jour

Message par olivir » 19 juil. 2021 12:14

Et 3 ans après, on a une réponse ?!

En tout cas, leur réponse est vraiment sympa : il est possible de prendre en compte le second jour, mais la méthode ne le permet pas.