CTA DAV sans pré-refroidissement mais avec échangeur

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

clement ardouin
Spécialiste
Messages : 66
Inscription : 18 mai 2017 08:02
Localisation : Toulouse
Contact :

CTA DAV sans pré-refroidissement mais avec échangeur

Message par clement ardouin » 10 juil. 2018 10:50

Bonjour,

J'ai quelques difficultés à comprendre la saisie des CTA. En effet, je travaille sur un projet possédant des CTA double-flux à débit d'air variable et à récupération d'énergie (avec des locaux munis de sondes CO2).Cette CTA possède une batterie chaude de préchauffage mais pas de batterie froide de pré-refroidissement (les locaux n'étant pas du tout rafraîchis).
Or, lorsque je saisie une CTA DAV, il n'est ni possible d'ajouter un échangeur ni d'enlever la batterie froide. Et si je prends une VMC DF, la il est impossible de mettre une batterie chaude pour le pré-chauffage.

Quel serait donc le moyen de simuler au plus juste cet équipement ?

Merci d'avance.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: CTA DAV sans pré-refroidissement mais avec échangeur

Message par Régis » 11 juil. 2018 11:06

Vu ce que vous dite, vous avec une CTA dac et pas une CTA dav.
Je vous invite donc à reprendre votre saisie en ce sens.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

clement ardouin
Spécialiste
Messages : 66
Inscription : 18 mai 2017 08:02
Localisation : Toulouse
Contact :

Re: CTA DAV sans pré-refroidissement mais avec échangeur

Message par clement ardouin » 11 juil. 2018 14:09

Merci pour votre retour.
Par contre, en passant en CTA DAC le moteur de calcul n'accepte pas les valeurs de CRDBNR inférieure à 1, il force donc tous les CRDBNR des bouches à 1.

Voici une description plus précise de ce que je rencontre:
Je dois simuler une CTA à débit d'air variable servant uniquement à l'apport d'air neuf. Cette CTA est munie d'un échangeur et d'une batterie chaude que j'ai appelé de "pré-chauffage" mais qui en réalité ne sert qu'à souffler à T° neutre. Les déperditions statiques sont traités indépendamment par un émetteur.
Et cette CTA est donc reliée à des locaux munis de sondes CO2 afin de réguler le débit d'air neuf et également à des locaux sans sondes CO2.

Est-ce toujours une CTA DAC à saisir ? Et si oui, comment puis-je prendre en compte la modulation de débit d'AN ?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: CTA DAV sans pré-refroidissement mais avec échangeur

Message par Régis » 11 juil. 2018 15:55

Oui, il s'agit bien d'une CTA dac dans la mesure ou votre CTA n'a pas de pré-refroidissement (voir lien vers le manuel dans ma réponse précédente), il ne peut donc pas s'agit d'un CTA dav.

La R2012 ne permet pas de valoriser les sondes Co2 pour une CTA dac, le coefficient CNDBNR est alors effectivement forcé à 1.
La méthode Th-BCE de la RT2012 et donc le moteur de calcul est fait ainsi.

Enfin, la quantité d'air neuf est à paramétrer via la fonction recyclage correspondante (voir ici dans le manuel).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Luc
Gourou
Messages : 322
Inscription : 23 mai 2014 10:06

Re: CTA DAV sans pré-refroidissement mais avec échangeur

Message par Luc » 03 août 2018 09:07

Réponse RT-Batiment :

Notre réponse :

Dans les bouches-conduits, il existe bien un paramètre de la modulation des débits d’air en fonction du taux d’occupation, du CO2, etc… mais il n’est utilisable qu’en simple ou double flux tertiaire.
On ne peut pas y recourir lorsqu’on définit une CTA DAC ou DAV (le moteur de calcul bloque explicitement la simulation).
L’idée derrière cette interdiction est que la fonction de chauffage/refroidissement des locaux, nécessitant des débits élevés, n’est pas compatible avec la modulation hygiénique des débits d’air telle que prise en compte dans Th-BCE . Cette dernière n’est en effet valable qu’en tout air neuf et avec un pilotage uniquement pour la qualité d’air.
Dans le cadre de la méthode Th-BCE, comme cela était le cas en RT2005, on doit saisir, pour la puissance du ventilateur, la puissance au débit nominal, ne tenant pas compte du coefficient de réduction Crdbnr.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: CTA DAV sans pré-refroidissement mais avec échangeur

Message par Régis » 03 août 2018 09:39

Merci pour ce retour.
J'ai repris cette information ici, dans la page correspondante du manuel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
NicolasV
Spécialiste
Messages : 50
Inscription : 24 mai 2018 17:06

Re: CTA DAV sans pré-refroidissement mais avec échangeur

Message par NicolasV » 29 oct. 2018 16:31

Bonjour,

Je rebondis sur ce sujet suite à une problématique que nous rencontrons actuellement : Pas d'influence du Cdrbnr en CTA DAC sur le Cep avec P+C.

Cela m'intrigue car sur un autre logiciel d'application sauf erreur de ma part, j'arrive à faire varier le résultat de presque 10 points de Cep en passant d'un Cdrbnr de 1 à 0.3 :shock:
Cet autre logiciel permet donc la prise en compte de ce coef, et pas P+C ? Pourtant, on est sur deux logiciels certifiés :mrgreen:

Merci pour vos éclaircissements, je ne sais plus quoi penser de ces coefficients ! Surtout que la réponse du CSTB me paraît être à côté de la plaque pour cas de figure ou on veut justement valoriser le fait de réaliser la ventilation hygiénique au plus proche de l'occupation grâce à ces sondes de CO2.

A mon sens, il devrait y avoir possibilité d'ajouter une batterie de préchauffage sur les CTA DF simple non DAC, ce qui mettrait tout le monde d'accord et permettrait la prise en compte de la batterie DF ET des coefficients de modulation si précieux pour gagner des points de CEP (surtout quand on a des locaux avec beaucoup de salles de réunion...).
Nicolas Verneuil
NVT conseil

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: CTA DAV sans pré-refroidissement mais avec échangeur

Message par Régis » 29 oct. 2018 16:53

Concernant ce coefficient Crdbnr, je vous invite à lire la page correspondante du manuel.
On y précise ceci :
"Dans le cas d'une bouche liée à une centrale à Débit d'Air Constant, ce coefficient ne s'applique pas (§8.3.2.2 de la méthode). "'

Dans la mesure ou tout cela est lié à la méthode ThBCE, je ne vois pas comment un autre logiciel pourrait faire....
Régis Bacabara