Calcul de la Srt extension / mur mitoyen

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Avatar de l’utilisateur
thierryE
Spécialiste
Messages : 61
Inscription : 20 juin 2013 15:25
Localisation : Lapanouse de Séverac - 12
Contact :

Calcul de la Srt extension / mur mitoyen

Message par thierryE » 06 nov. 2018 19:08

Bonjour,
Je suis à la recherche d'info sur le calcul de la Srt dans le cas d'une extension ayant un mur mitoyen (T° identique)

1/ L'emprise au sol de ce mur n'est pas à prendre à compte ?
2/ Que devient la Srt, si ce mur est mitoyen mais avec des écarts de température de part et d'autre ? Sera t il pris en compte ?

La fiche d'application n'aborde pas ces cas.

Merci

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Calcul de la Srt extension / mur mitoyen

Message par Régis » 07 nov. 2018 12:10

1/ Il n'y a ma connaissance pas de réponse officielle à cette question. L'idéal serait donc de poser la question au CSTB. J'aurais tendance à ne pas la prendre en compte puisque ce mur ferait parti de l'existant.

2/ Je ne pense pas que les éventuels écarts de température influencent la prise en compte ou pas de l'épaisseur de ce mur dans la SRT.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
thierryE
Spécialiste
Messages : 61
Inscription : 20 juin 2013 15:25
Localisation : Lapanouse de Séverac - 12
Contact :

Re: Calcul de la Srt extension / mur mitoyen

Message par thierryE » 07 nov. 2018 19:10

Merci Régis,
J'ai supprimé un composant du mur (mur en pierre de la partie mitoyenne de 70cm d'épaisseur), la Srt calculée dans l'éditeur reste la même, cela devrait diminuer ?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Calcul de la Srt extension / mur mitoyen

Message par Régis » 08 nov. 2018 11:24

En modifiant cette composition dans le Modeleur, la SRT devrait évoluer.
Si vous faite cette modification dans l'Editeur, le logiciel n'est pas en mesure de recalculer la SRT, il faut donc la modifier manuellement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre