Message par Sylvain-aix » 20 déc. 2018 12:31

Bonjour,

Je dois faire le calcul d'une cuisine centrale constitué d'une partie cuisine / bureaux / vestiaire mais je n'ai pas de salle de restauration.

Concernant l'usage je suis parti sur "Restauration - 2 repas/jour 7j/7", la cuisine fournissant des repas 7j/j (alimente en repas les écoles, centre de loisirs et maison de retraite).

Mon Bbio est correct, par contre mon Cep est largement au dessus du Cep max, mon ratio d'ECS est très important, je suppose que c'est du au fait que j'ai grosse consommation ECS et une Srt petite car je n'ai pas de salle de repas).

Je ne sais pas comment faire pour rendre conforme mon projet, quelqu'un aurait une piste à me suggérer?

Je vous remercie par avance.

Cordialement

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: RT2012 - Cuisine centrale

Message par Régis » 26 déc. 2018 10:20

Si le Bbio est bon, il faut travailler sur les systèmes en utilisant des équipements performants.
Sinon, vous pouvez améliorer encore plus le Bbio pour avoir encore plus de marge sur le Cep.
Malheureusement, si la consommation est essentiellement de l'ECS, il n'y aura pas de recette miracle. Le seul moyen sera d'avoir un système d'ECS très performant pour limiter au maximum les consommations qui vont avec.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

jey_gui
Expert
Messages : 101
Inscription : 05 mai 2010 15:37

Re: RT2012 - Cuisine centrale

Message par jey_gui » 06 mars 2019 11:07

je vous conseille de lire la fiche d 'application "Limites d’application de la
RT2012 au titre de l’article Ier" https://www.rt-batiment.fr/documents/rt ... timent.pdf

Luc
Gourou
Messages : 322
Inscription : 23 mai 2014 10:06

Re: RT2012 - Cuisine centrale

Message par Luc » 07 mars 2019 14:50

jey_gui a écrit : 06 mars 2019 11:07 je vous conseille de lire la fiche d 'application "Limites d’application de la
RT2012 au titre de l’article Ier" https://www.rt-batiment.fr/documents/rt ... timent.pdf
j'avoue ne pas saisir la subtilité :)

Sylvain-aix
Membre
Messages : 8
Inscription : 14 mai 2012 13:40

Re: RT2012 - Cuisine centrale

Message par Sylvain-aix » 08 mars 2019 08:22

Merci de vos contributions, après discussion avec le bureau de contrôle de l'opération j'ai changé l'usage pour passer en industrie, en considérant que la cuisine centrale est "une usine qui produit des repas!".

clement ardouin
Spécialiste
Messages : 66
Inscription : 18 mai 2017 08:02
Localisation : Toulouse
Contact :

Re: RT2012 - Cuisine centrale

Message par clement ardouin » 08 mars 2019 10:44

jey_gui a écrit : 06 mars 2019 11:07 je vous conseille de lire la fiche d 'application "Limites d’application de la
RT2012 au titre de l’article Ier" https://www.rt-batiment.fr/documents/rt ... timent.pdf
La fiche d'application citée est la bonne, mais le lien ne me parait pas bon.
Voici le bon lien : https://www.rt-batiment.fr/documents/rt ... 2_v1.1.pdf

Cette fiche d'application stipule que les cuisines centrales sont à considérer comme locaux de process et ne sont donc pas soumis à la RT 2012.

Luc
Gourou
Messages : 322
Inscription : 23 mai 2014 10:06

Re: RT2012 - Cuisine centrale

Message par Luc » 08 mars 2019 15:18

ah top merci!