lors d'un calcul de déperditions d'un logement collectif comportant 3 niveaux, les puissances du niveau 2 sont plus élevées.
Est dû au fait que le calcul prend en compte l'hypothèse d'une température des pièces adjacentes de 5° inférieure ?
les planchers intermédiaires n'étant pas isolés.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Niveau intermédiaire

Message par Régis » 28 mars 2019 15:36

Cela peut effectivement être lié à la "température mitoyenne autre partie du bâtiment" issu des la saisie de "Partie de Bâtiment".
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

sebastien38
Gourou
Messages : 439
Inscription : 27 mars 2014 09:42

Re: Niveau intermédiaire

Message par sebastien38 » 01 avr. 2019 15:31

J'ai déjà eu ce problème, et je confirme que c'est dû aux déperditions par les deux planchers haut et bas.