Saisi MTA colonnes et gaines

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

jogocon
Spécialiste
Messages : 96
Inscription : 09 avr. 2018 13:18

Saisi MTA colonnes et gaines

Message par jogocon » 02 mai 2019 10:13

Bonjour,

J'ai un projet de 4 bâtiments (A,B,C,D) avec une distance entre eux d'environ 75m. Les bâtiments seront liées a un réseau de chaleur urbaine et dans le bâtiment C une sous-station sera installé pour fournir la puissance des autres 4 bâtiments en chauffage et ECS.
Apres des MTA seront installés dans chaque appartement (et donc le réseau intergroupe sera le MTA)

Pour la longueur du réseau j'ai environ 100m entre le bâtiment A et le bâtiment C, je voulais savoir si ces 100m de réseaux hors volume chauffé (mais sous terre) rentrent dans la catégorie colonnes ou gaines?

Dans le manuel vous dites 2 choses.

Les "colonnes" sont les conduits verticaux et bouclage permanent du réseau.
Les "gaines" sont les conduits horizontaux pour le puisage ECS.

Je suis incliné par la partie "gaines" parce que c'est un réseaux horizontaux mais la partie "pour le puisage ECS" et le fait que sera peut être bouclé me gène un peu.

Et donc voici ma question, est ce que vous pourriez me dire quelle serait la meilleur choix dans cette scénario? parce que si je choisi colonnes pour ces 100m mon CEP explose.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Saisi MTA colonnes et gaines

Message par Régis » 06 mai 2019 12:10

Pour moi, il s'agit bien de "colonnes".
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre