Calcul BBio

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Luc
Gourou
Messages : 322
Inscription : 23 mai 2014 10:06

Re: Calcul BBio

Message par Luc » 29 févr. 2016 15:56

Avez-vous un avis concernant ce que dit le code du travail pour les locaux de stockage, ménage, etc :

"Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent."

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCo ... e=20150601

Dans le cas où j'ai des bureaux qui ne sont pas ventilés en inoccupation, quel serait le débit minimum à saisir pour ce type de locaux (ménage, stockage,...). Je ne trouve pas de déit à respecter.
Mettre 0m³/h en inoccupation serait faut réglementairement?

Avez-vous une idée?

Nico52
Habitué
Messages : 27
Inscription : 22 oct. 2015 07:33

Re: Calcul BBio

Message par Nico52 » 29 févr. 2016 17:11

Dans le cas des sanitaires de bureaux, le débit en inoccupation peut être nul, on peut donc en déduire qu'il en est de même pour les autres locaux à pollution spécifique ?!

Luc
Gourou
Messages : 322
Inscription : 23 mai 2014 10:06

Re: Calcul BBio

Message par Luc » 29 févr. 2016 17:50

et quand il s'agit de pollution non spécifique (ex : stockage)?

Personnellement pour les sanitaires je saisie également les débit en inoccupation.

jey_gui
Expert
Messages : 101
Inscription : 05 mai 2010 15:37

Re: Calcul BBio

Message par jey_gui » 23 sept. 2016 16:08

Pour résumer et faire simple: Peut on moduler les débits BBIO lorsqu'on utilise un système Hygro??

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Calcul BBio

Message par Ludovic_B » 23 sept. 2016 16:49

la ventil hygro des logements ne peut pas être valorisée dans la ventilation du BBio car il s'agirait alors de valoriser un système.
Dans le BBio le système est conventionnel (DF avec rendement à 50%) sur les bases du débit hygiénique.
cf faq rt-batiment: http://www.rt-batiment.fr/index.php?id=144&faqid=229
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

jey_gui
Expert
Messages : 101
Inscription : 05 mai 2010 15:37

Re: Calcul BBio

Message par jey_gui » 26 sept. 2016 07:55

Merci Ludovic,

C'est ce que j avais déduit de la lecture de la discussion mais je voulais une confirmation...

Luc
Gourou
Messages : 322
Inscription : 23 mai 2014 10:06

Re: Calcul BBio

Message par Luc » 04 oct. 2017 10:03

Par rapport à cette FAQ : http://www.rt-batiment.fr/index.php?id=144&faqid=229%3E

Pour une cuisine collective, en Bbio, faut-il saisir le débit d'air neuf lié au nombre de personnel ou lié au nombre de repas servis simultanément (RSD)? (Ce qui exploserait le débit)

(question posée au CSTB)

edit : peut-être qu'il ne faut que prendre le personnel vu que le personnel de cuisine est uniquement lié au code du travail?

Luc
Gourou
Messages : 322
Inscription : 23 mai 2014 10:06

Re: Calcul BBio

Message par Luc » 13 juin 2019 15:17

Je relance le sujet pour avoir des retours après quelques années de pratique.

Comment saisissez-vous l'exemple suivant :

Bâtiment bureau climatisé avec 10pers. Une extraction VMC pour les sanitaires = 90m³/h

Voilà mon interprétation :

Groupe climatisé (bureau)
- Débit bbio occupation = 25m³/h x 10 pers = 250m³/h
- Débit bbio inoccupation = 0m³/h

Groupe non climatisé (sanitaires et circulation)
- Débit bbio occupation = 0m³/h
- Débit bbio inoccupation = 90m³/h

Je ne mets pas de débit bbio inoccupation pour le groupe climatisé car je pars sur le principe que les 90m³/h sont compris dans les 250m³/h

Quelle est votre saisie?
Dernière modification par Luc le 17 juin 2019 10:10, modifié 2 fois.

clement ardouin
Spécialiste
Messages : 66
Inscription : 18 mai 2017 08:02
Localisation : Toulouse
Contact :

Re: Calcul BBio

Message par clement ardouin » 13 juin 2019 17:17

Bonjour,

Pour ma part, je ne prend en compte dans le Bbio que les débits hygiéniques réglementaires.
Donc dans votre cas ce serait 10 x 25 m3/h (en bureau la valeur n'est elle pas de 25 m3/h.occ et non 18 ?) en période d'occupation. Et pour les sanitaires je mettrai 90 m3/h en occupation et en inoccupation.
Tout ça n'étant que les débits théoriques réglementaires.

Après pour le CEP, je prends les débits réels prévus.

Cordialement,

Luc
Gourou
Messages : 322
Inscription : 23 mai 2014 10:06

Re: Calcul BBio

Message par Luc » 14 juin 2019 08:04

clement ardouin a écrit : 13 juin 2019 17:17 en bureau la valeur n'est elle pas de 25 m3/h.occ et non 18 ?
si oui je dis une bêtise c'est bien 25 (c'est difficile en ce moment) :D

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Calcul BBio

Message par Régis » 14 juin 2019 12:10

clement ardouin a écrit : 13 juin 2019 17:17 Bonjour,

Pour ma part, je ne prend en compte dans le Bbio que les débits hygiéniques réglementaires.
Donc dans votre cas ce serait 10 x 25 m3/h (en bureau la valeur n'est elle pas de 25 m3/h.occ et non 18 ?) en période d'occupation. Et pour les sanitaires je mettrai 90 m3/h en occupation et en inoccupation.
Tout ça n'étant que les débits théoriques réglementaires.

Après pour le CEP, je prends les débits réels prévus.

Cordialement,
Ca me parait bien.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

sebastien38
Gourou
Messages : 439
Inscription : 27 mars 2014 09:42

Re: Calcul BBio

Message par sebastien38 » 17 juin 2019 08:44

Bonjour,

j'avais tendance au début à saisir les débits en inoccupation en tertiaire pour les sanitaires, mais il y a cette entrée de la FAQ rt-batiment qui dit que seuls les débits d'air neuf sont à saisir pour le Bbio en tertiaire.

Du coup, je ne comptabilise plus les débits de locaux à pollution spécifique en tertiaire, et je les compte évidemment pour le Cep.

Pour des cas spécifiques (ex : vestiaires de stade) je les compterais a priori dans le débit Bbio, mais sur des petits locaux sans apports, c'est un peu auto-flinguer son calcul...

Cela vous semble-t-il cohérent ?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Calcul BBio

Message par Régis » 17 juin 2019 09:40

oui.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Luc
Gourou
Messages : 322
Inscription : 23 mai 2014 10:06

Re: Calcul BBio

Message par Luc » 17 juin 2019 10:10

sebastien38 a écrit : 17 juin 2019 08:44 Bonjour,

j'avais tendance au début à saisir les débits en inoccupation en tertiaire pour les sanitaires, mais il y a cette entrée de la FAQ rt-batiment qui dit que seuls les débits d'air neuf sont à saisir pour le Bbio en tertiaire.

Du coup, je ne comptabilise plus les débits de locaux à pollution spécifique en tertiaire, et je les compte évidemment pour le Cep.

Pour des cas spécifiques (ex : vestiaires de stade) je les compterais a priori dans le débit Bbio, mais sur des petits locaux sans apports, c'est un peu auto-flinguer son calcul...

Cela vous semble-t-il cohérent ?
du coup à quel moment avez-vous des débits en inoccupation?

Luc
Gourou
Messages : 322
Inscription : 23 mai 2014 10:06

Re: Calcul BBio

Message par Luc » 17 juin 2019 10:11

Luc a écrit : 13 juin 2019 15:17 Je relance le sujet pour avoir des retours après quelques années de pratique.

Comment saisissez-vous l'exemple suivant :

Bâtiment bureau climatisé avec 10pers. Une extraction VMC pour les sanitaires = 90m³/h

Voilà mon interprétation :

Groupe climatisé (bureau)
- Débit bbio occupation = 25m³/h x 10 pers = 250m³/h
- Débit bbio inoccupation = 0m³/h

Groupe non climatisé (sanitaires et circulation)
- Débit bbio occupation = 0m³/h
- Débit bbio inoccupation = 90m³/h

Je ne mets pas de débit bbio inoccupation pour le groupe climatisé car je pars sur le principe que les 90m³/h sont compris dans les 250m³/h

Quelle est votre saisie?
Hop hop on se lance les autres :D