climatisation RT2012

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Luc
Gourou
Messages : 322
Inscription : 23 mai 2014 10:06

climatisation RT2012

Message par Luc » 14 oct. 2020 12:48

Bonjour,

Question qui pourrait paraître "bête", mais en RT2012, une pièce peut-être considérée climatisée uniquement s'il y a présence d'une personne?

Il me semble comprendre selon les textes que la clim au sens RT n'est que pour le confort des personnes.

Obligatoirement, si pas de personne dans une pièce à occupation continue, la pièce ne peut pas être considérée comme climatisée?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5191
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: climatisation RT2012

Message par Régis » 14 oct. 2020 13:25

En RT2012, le scénarios conventionnel d'occupation est attribué au groupe.
Le calcul RT2012 lui-même est fait par groupe.
De même, la notion de climatisation s'attribue à un groupe.
Il n'y a donc pas de distinction des pièces à l'intérieur de ce groupe.

Luc a écrit : 14 oct. 2020 12:48 une pièce peut-être considérée climatisée uniquement s'il y a présence d'une personne?
Non, la notion d'occupation ou d'inoccupation n'intervient pas pour la prise en compte d'un local comme climatisé ou non.


En complément, je vous invite à lire ce qui est indiqué ici et ici dans la FAQ du manuel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre