Brasseur d'air
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
Brasseur d'air
Bonjour,
Quelle serait la (les ?) méthodo pour prendre en compte un brasseur d'air en confort d'été en STD ?
Merci de vos avis !
Quelle serait la (les ?) méthodo pour prendre en compte un brasseur d'air en confort d'été en STD ?
Merci de vos avis !
-
- Gourou
- Messages : 445
- Inscription : 27 mars 2014 09:42
Re: Brasseur d'air
Bonjour,
sur un projet BDM, l'accompagnateur nous avait suggéré de relancer la simulation en augmentant la limite haute d'inconfort de 1 voire 2°C pour tenir compte de l'amélioration du confort ressenti !
sur un projet BDM, l'accompagnateur nous avait suggéré de relancer la simulation en augmentant la limite haute d'inconfort de 1 voire 2°C pour tenir compte de l'amélioration du confort ressenti !
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5191
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Brasseur d'air
En STD/SED, la température à l'intérieur d'une zone est considéré comme homogène (pas de stratification de l'air ou de distinction de ce qu'il se passe à gauche ou à droite à l'intérieur d'une zone). Un brasseur d'air n'a donc pas d'incidence sur les résultats de STD/SED.
En revanche, dans le contexte d'un calcul complémentaire (à la STD/SED) de confort suivant les PMV/PPD et Givoni, la notion de vitesse de l'air est bien prise en compte.
La vitesse d'air du brasseur d'air pourra alors être valorisée ainsi sur le confort ressenti (pas sur la température de la zone que le brasseur d'air ne modifie pas).
En revanche, dans le contexte d'un calcul complémentaire (à la STD/SED) de confort suivant les PMV/PPD et Givoni, la notion de vitesse de l'air est bien prise en compte.
La vitesse d'air du brasseur d'air pourra alors être valorisée ainsi sur le confort ressenti (pas sur la température de la zone que le brasseur d'air ne modifie pas).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 697
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Brasseur d'air
Et j'ajoute que l'indicateur DH tient aussi compte de l'augmentation de la vitesse de l'air telle que paramétrée pour les indicateurs PPD/PMV.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Brasseur d'air
Merci de vos réponses !
S'agissant de la vitesse de l'air induite par un brasseur d'air en saison très chaude, si on sait que son influence est forte sur la temp. opérative, où trouver des repères de valeurs à simuler raisonnables ?
Car entre 0,3 m/s qui induit ~1 °K, et 1,5 ms qui induirait ~3,5 °C, il doit bien y avoir une vitesse d'air reconnue acceptable (optimum) au sein d'un logement (vitesse d'air haute qui ne gênerait pas 90% des occupants, par exemple, quand il fait très chaud).
S'agissant de la vitesse de l'air induite par un brasseur d'air en saison très chaude, si on sait que son influence est forte sur la temp. opérative, où trouver des repères de valeurs à simuler raisonnables ?
Car entre 0,3 m/s qui induit ~1 °K, et 1,5 ms qui induirait ~3,5 °C, il doit bien y avoir une vitesse d'air reconnue acceptable (optimum) au sein d'un logement (vitesse d'air haute qui ne gênerait pas 90% des occupants, par exemple, quand il fait très chaud).
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5191
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Brasseur d'air
Les fabricants/fournisseurs doivent pouvoir vous fournir ces vitesses d'air.
A mon sens, au delà de 2m/s, les feuilles posées sur un bureaux s'envolent...
A mon sens, au delà de 2m/s, les feuilles posées sur un bureaux s'envolent...
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- olivir
- Mythique
- Messages : 2544
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Brasseur d'air
En RE2020, les brasseurs d'air ont un impact sur l'indicateur DH. Mais sont-ils pris en compte pour la partie climatisation du BBio ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- cottet_energie
- Gourou
- Messages : 270
- Inscription : 02 oct. 2018 16:35
- Localisation : Nord Toulousain (31)
Re: Brasseur d'air
8.32.3 DESCRIPTION MATHEMATIQUE
8.32.3.1 Conditions de prises en compte
Les brasseurs d’air ne peuvent être introduits que dans des groupes non-climatisés (Isclimatisegr = 0).
Ils sont modélisés dans les modes Th-D et Th-C.
En mode Th-D, on considère leur utilisation possible durant l’ensemble de la période de confort
adaptatif (Is_confort_adaptatif(h) = 1).
En mode Th-C, leur utilisation est restreinte à la période de refroidissement du groupe (Aut,fr-pro =
1).
8.32.3.1 Conditions de prises en compte
Les brasseurs d’air ne peuvent être introduits que dans des groupes non-climatisés (Isclimatisegr = 0).
Ils sont modélisés dans les modes Th-D et Th-C.
En mode Th-D, on considère leur utilisation possible durant l’ensemble de la période de confort
adaptatif (Is_confort_adaptatif(h) = 1).
En mode Th-C, leur utilisation est restreinte à la période de refroidissement du groupe (Aut,fr-pro =
1).
- olivir
- Mythique
- Messages : 2544
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Brasseur d'air
Ce qui veut dire qu'ils sont pris en compte pour le DH et le Cep, seulement ?!
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- cottet_energie
- Gourou
- Messages : 270
- Inscription : 02 oct. 2018 16:35
- Localisation : Nord Toulousain (31)
Re: Brasseur d'air
C'est ce que laisse entendre la méthode de calcul. Pour en être sur il y a deux solutions : avoir le retour d'Izuba car je n'ai pas les algorithmes de la RE2020 ou faire ton propre test sur un projet
- Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 697
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Brasseur d'air
Nous n'avons pas plus d'information concernant les algorithmes que le document que vous avez cité précédemment. D'ailleurs la phrase est claire : les brasseurs d'air ne sont pas pris en compte pour le calcul du Bbio.cottet_energie a écrit : ↑05 avr. 2022 10:06C'est ce que laisse entendre la méthode de calcul. Pour en être sur il y a deux solutions : avoir le retour d'Izuba car je n'ai pas les algorithmes de la RE2020 ou faire ton propre test sur un projet
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- olivir
- Mythique
- Messages : 2544
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Brasseur d'air
Les implications ne sont pas négligeables puisque la climatisation est obligatoirement prises en compte, elle, dans le nouveau calcul du BBio.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 697
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Brasseur d'air
Il me semble que dans le calcul du Bbio, l'idée est d'ajouter la clim de manière conventionnelle pour forcer à travailler sur l'évitement des besoins de clim par la conception du bâti uniquement. Autrement dit, ça suppose que l'on ne va pas réduire le besoin de clim en utilisant un autre système, tel que des brasseurs d'air.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Brasseur d'air
Bonjour,Régis a écrit : ↑10 févr. 2022 09:49 En STD/SED, la température à l'intérieur d'une zone est considéré comme homogène (pas de stratification de l'air ou de distinction de ce qu'il se passe à gauche ou à droite à l'intérieur d'une zone). Un brasseur d'air n'a donc pas d'incidence sur les résultats de STD/SED.
En revanche, dans le contexte d'un calcul complémentaire (à la STD/SED) de confort suivant les PMV/PPD et Givoni, la notion de vitesse de l'air est bien prise en compte.
La vitesse d'air du brasseur d'air pourra alors être valorisée ainsi sur le confort ressenti (pas sur la température de la zone que le brasseur d'air ne modifie pas).
Serait-ce possible de prévoir l'intégration du calcul des consommations électriques de ces brasseurs d'air dans le module STD svp ? Sur un projet de rénovation de groupe scolaire important je me dis que la consommation de l'ensemble des équipements n'est pas négligeable.
Merci d'avance.
Re: Brasseur d'air
il suffit de faire un scénario de puissance dissipée elec dédié