Coefficient d'expostion au vent et facteur correctif de hauteur

Posez vos questions sur l'utilisation des modules de dimensionnement de chauffage ou de climatisation

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Avatar de l’utilisateur
pierreh03
Confirmé
Messages : 11
Inscription : 04 oct. 2017 20:50
Localisation : Montluçon
Contact :

Coefficient d'expostion au vent et facteur correctif de hauteur

Message par pierreh03 » 21 nov. 2022 13:16

Bonjour,

Je cherche à comprendre comment sont déterminés les coefficients suivant dans Pléiades/Modeleur, vis-à-vis du complément national à la norme EN 12831.
- Dans la feuille Chauffage \ Pièce, on retrouve une valeur par défaut pour le coefficient d'exposition au vent, modifiable. Est-il possible de modifier cette valeur pour l'ensemble du bâtiment ?
- Comment est déterminé le facteur correctif de hauteur ?

Je vous remercie par avance pour votre réponse,
Pierre

Avatar de l’utilisateur
pierreh03
Confirmé
Messages : 11
Inscription : 04 oct. 2017 20:50
Localisation : Montluçon
Contact :

Re: Coefficient d'expostion au vent et facteur correctif de hauteur

Message par pierreh03 » 21 nov. 2022 18:19

En continuant mes recherches, j'ai trouvé les valeurs de ces deux coefficients, en affichant les résultats des déperditions au niveau des pièces \ déperditions volumiques.
Dans la capture d'écran ci-dessous on retrouve :
- coefficient d'exposition e = 0,02
- correction de hauteur epsilon = 1.

Comment sont définis les paramètres (site modérément abrité, façade simple exposition) ?

Cordialement,
Résultats chauffage.JPG
Coef exposition.JPG
Pierre Hormière
Pierre.hormiere@uca.fr
IUT Clermont Auvergne - Département Génie Thermique Energie

    Avatar de l’utilisateur
    Régis
    Administrateur
    Messages : 5191
    Inscription : 21 avr. 2010 08:47
    Localisation : IZUBA énergies
    Contact :

    Re: Coefficient d'expostion au vent et facteur correctif de hauteur

    Message par Régis » 22 nov. 2022 13:58

    Effectivement, en dimensionnement de chauffage, le coefficient d'exposition et la correction de hauteur sont pris en compte suivant ce qui est indiqué ici dans le manuel..

    La correction de hauteur est calculée automatiquement par le logiciel mais peut être modifiée manuellement par pièce.
    Il n'est pas possible de modifier cette valeur pour l'ensemble du bâtiment.
    Régis Bacabara
    Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
    mail : support@izuba.fr

    IZUBA énergies
    35 Rue Gine
    Ecoparc
    34690 FABRÈGUES

    Répondre