Chaufferie Hybride PAC/Gaz - Cascade de priorités

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT Existant

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Fanny_MBIE
Membre
Messages : 7
Inscription : 09 mai 2023 12:38

Chaufferie Hybride PAC/Gaz - Cascade de priorités

Message par Fanny_MBIE » 09 mai 2023 15:43

Bonjour,

Je cherche à modéliser, pour un projet de réhabilitation énergétique d'une copropriété (1 bâtiment, 145 logements), l'hybridation de la chaufferie Gaz par une PAC Air/Eau.

J'ai créé une génération complète, avec une chaudière gaz, et une PAC (j'ai choisi un import EDIBATEC Atlantic Hysea, pour simuler une machine existante).

Cependant, même en choisissant le mode de priorité "en cascade", il m'est impossible d'éditer la table des générateurs pour donner la priorité à la PAC (et ainsi simuler "l'intelligence" du système hybride)
Capture d'écran 2023-05-09 164240.png
Quelqu'un a une idée de comment modéliser ce système ? si c'est possible ?

Je bricole mon étude en supposant une utilisation de la PAC 30% du temps avec le ratio temporel d'émetteurs dédiés, mais cela ne me semble pas très fidèle à la réalité

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5191
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Chaufferie Hybride PAC/Gaz - Cascade de priorités

Message par Régis » 10 mai 2023 14:36

En RTex, c'est l'ordre dans la tableau qui détermine le priorité.
Je vous invite donc à sélectionner la pac en 1er puis la chaudière gaz.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre