Température départ et loi d'eau en STD

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

FabK
Spécialiste
Messages : 73
Inscription : 25 nov. 2019 18:43

Température départ et loi d'eau en STD

Message par FabK » 31 mai 2023 08:49

Bonjour,
Au niveau de l'émetteur on peut spécifier la température de départ, le DeltaT et le mode de gestion.
EmetteurSTD_-_emetteurch2.png

Quand on indique "modulation en fonction de la température extérieure", cela signifie que la température de départ varie de 70 à 50 °C ou que le DeltaT sur la boucle est de 20°C avec une température de départ maximale de 70°C pour une température inconnue extérieure ( et quid du mini?).

Dans le cas d'une cascade PAC avec chaudière GAZ, j'ai une loi d'eau avec une température de départ à 60°C par -5 et 40°C pour 10°C extérieur. La PAC assure une production d'eau chaude jusqu'à 50°C, le complément est apporté par la chaudière gaz quand nécessaire. Cette stratégie de régulation est-elle modélisable sur pleiades ?
Pour l'instant j'ai saisi une PAC avec chaudière gaz en cascade.

Merci

Bonne journée

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 693
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Température départ et loi d'eau en STD

Message par Stephane_T » 31 mai 2023 13:51

La loi d'eau fonctionne en STD comme indiqué dans la méthode Th-BCE, pp. 558-559.
LoiDEau.png
La méthode prévoit que ThetaDep_min vaut 20 °C et que ThetaExt_lim_ch vaut 15 °C. Nous avons prévu de rendre ces deux paramètres personnalisables, mais cela n'a pas été encore interfacé.
La température extérieure de base est fixée dans l'onglet "Site et météo".
ThetaDep_dim est la valeur que vous avez saisie.

Concernant la stratégie de modélisation que vous proposez, elle n'est possible actuellement sur Pleiades. La cascade de deux générateurs n'est traitée que du point de vue de la puissance maximale, mais pas de la température.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

FabK
Spécialiste
Messages : 73
Inscription : 25 nov. 2019 18:43

Re: Température départ et loi d'eau en STD

Message par FabK » 13 oct. 2023 13:39

Bonjour,
Je reviens sur ce poste pour savoir si il est possible de paramétrer les température extérieures et les températures de départ? Si ce n'est pas possible, est il possible de le prévoir pour les futures versions?

Autres petite suggestion, serait-il possible de prévoir un planning pour la gestion de la boucle ECS en replacement de l'option "Arret des circulateurs en vacances"? Si en logement le fonctionnement est permanant (même si on pourrait imaginer asservir le bouclage à une sonde de température pour gérer l'arrêt et éviter d'être dans une plage de prolifération de légionelles) sur des projets d'école, il arrive que celle-ci soit occupée certaine semaine durant les vacances scolaires.

Merci

Bonne journée

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 693
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Température départ et loi d'eau en STD

Message par Stephane_T » 18 oct. 2023 09:29

Votre demande concernant la personnalisation du paramétrage des lois d'eau correspond au ticket 4552 qui est encore en attente de réalisation. Merci pour votre patience.
Pour ce qui est de la régulation du bouclage sur l'ECS, je n'ai pas bien compris votre demande. Qu'entendez-vous par "planning" ? Un scénario ? Si oui, ce quel type ?
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

FabK
Spécialiste
Messages : 73
Inscription : 25 nov. 2019 18:43

Re: Température départ et loi d'eau en STD

Message par FabK » 19 oct. 2023 08:02

Bonjour,
Il s'agirait effectivement de pouvoir saisir un planning de fonctionnement on/off pour arrêter le bouclage quand le bâtiment est non utilisé durant de très longue période.
Par ailleurs, disposer de cette possibilité pour tous les équipements serait intéressant (j'ai un projet en étude pour lequel la CTA est arrêtée en dehors de la période de chauffage et la ventilation assurée par des cheminées solaires).
Bonne journée

Répondre