Bonjour,
Je travaille actuellement sur une STD et lors de la saisie d'un de mes systèmes (CTA DAC) avec échangeur, je me suis aperçu qu'il était possible de renseigner une puissance électrique.
A quoi fait référence cette puissance, car un échangeur n'est pas considéré inerte ? Il doit manquer une info nécessaire à ma compréhension...
Si quelqu'un peut m'éclairer
Merci !
Puissance électrique échangeur
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
-
- Membre
- Messages : 5
- Inscription : 18 déc. 2023 10:11
- Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 693
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Puissance électrique échangeur
Cette puissance concerne les échangeurs de chaleur rotatifs, donc comportant un moteur électrique.