Résultat ENORME en Bbio éclairage

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

ingea
Novice
Messages : 4
Inscription : 21 déc. 2023 10:58

Résultat ENORME en Bbio éclairage

Message par ingea » 23 févr. 2024 10:57

Bonjour

Je fais une RT2012 et mon Bbio ne passe pas a cause de mon Bbio, surtout les besoins en éclairage.

Mes bureaux ont beaucoup de surface vitrée, mais même avec ca, ce n'est pas bon.

Avez vous une technique pour résoudre ce problème.

Avatar de l’utilisateur
Eliott WAGNER - IF
Spécialiste
Messages : 58
Inscription : 02 août 2023 15:39
Localisation : Joinville-le-Pont (94)
Contact :

Re: Résultat ENORME en Bbio éclairage

Message par Eliott WAGNER - IF » 23 févr. 2024 12:37

Bonjour ingea,

Les besoins d'éclairage en bureaux représentent toujours une part très importante du Bbio.

Afin de réduire ces besoins tu peux jouer sur :
- Le fractionnement du l'éclairage,
- Délimiter une zones de circulation fictive au milieu de ton plateau de bureau afin de réaliser un zoning plus précis,
- Essayer de garantir un accès à la lumière naturelle au plus de pièces possible,
- Au besoin ajouter des fenêtres de toit lorsque c'est possible afin de maximiser ton accès à la lumière naturelle.

Si cela ne suffit pas alors pas le choix, il faut améliorer l'enveloppe du bâtiment afin de réduire les besoins de chauffage et de refroidissement pour que ton Bbio soit conforme (même avec des besoins d'éclairage énormes).

Dernier point d'attention :

- Cela peut paraitre surprenant mais avoir 100% d'accès à l'éclairage naturel peut pénaliser ton calcul. Le topic ci-dessous traite de ce sujet (mais pour résumer, le pourcentage d'accès optimal se situe entre 80 % et 90%).

viewtopic.php?t=1542&sid=98625944f3a779 ... f51ef9123a

Bon courage pour ton projet.

Cordialement,
WAGNER Eliott
Innovation-Fluides
Ile-de-France

Répondre