Bonjour,
Question pour Izuba.
La nouvelle version de l'audit réglementaire applicable au 1er Avril stipule que le Ubat après travaux devra être inférieur au Ubat base.
Est-ce qu'il y aura un contrôle supplémentaire lors de la transmission au site de l'Ademe empêchant le transfert si ce critère n'est pas respecté ?

Avatar de l’utilisateur
Louis
Administrateur
Messages : 149
Inscription : 16 sept. 2021 14:05

Re: Respect Ubat Audit Réglementaire

Message par Louis » 29 mars 2024 15:18

Bonjour,
Il y a aura un warning au moment de faire le test de validité de l'XML.

Cet aspect sera aussi mis en évidence dans le rapport PDF via un logo "enveloppe performante".

Nous allons aussi mettre en place une vérification de conformité au label BBC, et ce critère sera probablement dans cette liste de vérification.

A la fin du PDF audit, vous aurez aussi un récapitulatif de Ubat et Ubat_base de chaque variante
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

CyrilC
Habitué
Messages : 38
Inscription : 03 déc. 2021 11:18

Re: Respect Ubat Audit Réglementaire

Message par CyrilC » 11 avr. 2024 16:50

OK.

Je ne connais pas la balise "caractéristiques travaux".

Elle sera ajoutée à la prochaine version de Pleiades ?

Log de calcul :
CET AVERTISSEMENT SERA CONSIDERE COMME UNE ERREUR DANS LA PROCHAINE VERSION:
un ou plusieurs travaux dans « travaux_collection » ne contiennent pas la balise 'caracteristiques_travaux' alors qu'ils font partis des types de travaux où elle est exigée : ['Isolation murs en ITE', 'Isolation murs en ITI', 'Isolation sous rampants (combles aménagés)', 'Isolation des combles non aménagés', 'Isolation toiture terrasse', 'Isolation ....

Est-ce que ces messages lors du test de validité de l'XML proviennent de Pleiades ou bien du moteur de calcul ?

Avatar de l’utilisateur
Louis
Administrateur
Messages : 149
Inscription : 16 sept. 2021 14:05

Re: Respect Ubat Audit Réglementaire

Message par Louis » 12 avr. 2024 09:04

Bonjour,
Ces messages proviennent directement du serveur de test des XMLs de l'Ademe.

Cette balise correspond à cette case il me semble :
PleiadesMod_3M3OegNc93.png
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

christophe-coheco
Novice
Messages : 2
Inscription : 25 sept. 2023 09:09

Re: Respect Ubat Audit Réglementaire

Message par christophe-coheco » 25 avr. 2024 09:52

Bonjour,

Je suis intéressé pour en savoir plus sur cette balise "caractéristique travaux", car tout est bien complété, et pourtant, j'ai le message d'erreur au controle du xml...

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 864
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Respect Ubat Audit Réglementaire

Message par Ludovic_B » 26 avr. 2024 10:08

Vous êtes dans la version 2.1 de l'XML d'audit.
Dans la version 2.2, des balises supplémentaires sont demandées (résistances d'isolant, scop...) dans la description des travaux. Lors la prochaine MAJ et quand vous utilisez la version 2.2 de l'audit, vous devrez valider ces nouveaux champs avant réalisation du rapport PDF et envoi ademe.

Cette MAJ devrait intervenir d'ici 2 à 3 semaines, la V2.2 est codé mais les tests encore en cours.
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues